Полная версия этой страницы:
Насосная станция
Доброго времени суток всем, выкладываю схему насосной станции (черновой вариант). Прошу комментариев и помощи. Буду рада выслушать замечания. По техническому заданию - с магистрали давление Р1 = 13-14 кгс/см2. После регуляторов давления должно быть 7-8 кгс/см2, на всасе насоса 3-3,5 кгс/см2, на выходе насосов 8-8,5 кгс/см2.
Igor Barishpolets
13.5.2011, 17:52
Схема не рабочая!...
Зачем диафрагма, если есть РДДС?
Почему РДДС, а не РДПС, что более логично? Что вы регулируете, теплоноситель в ТМ 32 или ТМ 30?
Для чего байпас?
Зачем требуется батарея из РД и насосов? Вполне допустимо установить два насоса и один РД Dy600!
Там вся загвоздка, чтобы погасить давление с 14 до 8, один клапан такую потерю давления даст, поэтому поставили 4 регулятора давления
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.