Добрый день.
Собираемся осуществлять монтаж систем ОВ, ДУ. Проверяем проектные решения:
здание 18 этажей, 1-3 этажи - офисы, 4-18 жилье. выше 28 метров.
В проекте на 1-3 этажах офисной части в коридорах (длина 50м) есть одно окно с одной стороны (принимае за естественное освещение).
Дымоудаление отсутствует.
Нужно ли делать систему ДУ из коридоров согласно п. 8.2.а снип 41-01-2003?
Fisher_dm
Нужно, одно окно в торце коридора осветит 24 метра не более.
zemlemer
мы можем сделать еще одно окно - легко согласуем с застройщиком.
вопрос в другом: здание выше 28 метров - нужно делать ДУ в коридоре независимо от окон или можно не делать?
denis777
Цитата
здание выше 28 метров - нужно делать ДУ в коридоре независимо от окон или можно не делать?

Думаю нужно однозначно, с подпорами в л.к и шахты лифтов
Boris_Ka
Цитата(zemlemer @ 18.5.2011, 13:34) *
Добрый день.
Собираемся осуществлять монтаж систем ОВ, ДУ. Проверяем проектные решения:
здание 18 этажей, 1-3 этажи - офисы, 4-18 жилье. выше 28 метров.
В проекте на 1-3 этажах офисной части в коридорах (длина 50м) есть одно окно с одной стороны (принимае за естественное освещение).
Дымоудаление отсутствует.
Нужно ли делать систему ДУ из коридоров согласно п. 8.2.а снип 41-01-2003?


Нужно однозначно. Только руководящим документом по закону должен быть не СНиП 41-01, а СП7.13130. Кстати в зданиях с незадымляемыми ЛК, вытяжная противодымная вентиляция предусматривается вне зависимости от наличия естественного освещения. при Вашей протяженности должно быть не менее 2-х дымоприемных отверстий.

С Уважением ББ...
NOVIK_N
Цитата(Boris_Ka @ 24.5.2011, 15:17) *
руководящим документом по закону должен быть не СНиП 41-01, а СП7.13130.

Данная информация устарела.

С сожалением приходится констатировать, что вместо того, чтобы как в старые добрые времена, двум ведомствам совместно работать над созданием СНиПов, между МЧС и Минрегионом разгорелась "война" Технических регламенов и сопровождающих их Перечней документов в области стандартизации.

Приказом Росстандарта № 2244 от 18 мая 2011 г. внесены изменения в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта от 1 июня 2010 г. № 2079.

В этот перечень включены часть раздела 7 и весь раздел 8 "Противодымная защита при пожаре" СП 60.13330.2010 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование".

Под СП 60.13330.2010 подразумевается актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
OlegG
Цитата(NOVIK_N @ 25.5.2011, 12:29) *
В этот перечень включены часть раздела 7 и весь раздел 8 "Противодымная защита при пожаре" СП 60.13330.2010 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование".

По информации от разработчиков актуализированной редакции СП 60.13330.2011 в данный момент завершается его корректировка по замечаниям, готовится к передаче на утверждение. Раздел "Противодымная защита при пожаре" будет исключен из СП 60
NOVIK_N
Информация OlegG подтверждается.

В каких-то СНиП разделы по пожарной безопасности сохранены - СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные, СП 55.13330.2011 Здания жилые одноквартирные, в каких-то исключены - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания, СП 60.13330.2010 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование.