Цитата(BUG87 @ 1.6.2011, 11:58)

То есть , скажем, в систему В2 должны закачать: Нгеом*1,5 , но не более 90 м (система раздельная) ? А потери и давление перед краном учитываются как то?
А, простите Нгеом.-это что?, и почему не более 90м?
Берете самый верхний ПК. считаете его высоту от пож.насоса. (например -40 м.), смотрите, как смонтирована система (например жокей- насос настроен на работу в диапазоне 4.0-4,5 атм), стало-быть рабочее давление -4,5 атм, 4,5*1,5= максимально -пробное давление.
если без жокея -просто от водопровода то рабочим надо считать макс. давление водопровода
если с насосами-повысителями, то рабочим надо считать давление, которое дает насос -повыситель (ведь если насос включится, при закрытых ПК он будет давить в систему свое давление, а Вы должны опробовать систему не более, чем полутократным давлением от того, которое в ней может возникнуть).
ПОЛУТОРАКРАТНОе давление - ЭТО МАКСИМАЛЬНОЕ давление, которое вы можете давить не более 10 минут.
есть еще такой термин ПРОБНОЕ давление (определение там-же) = как правило составляет 1,25 от рабочего где ЭТО написано -х.з. но в теплонадзоре об этом говорили весьма уверенно.
Все изложенное -строго ИМХО.