Уважаемые энергоаудиторы, уповаю на вашу помощь. Может кто поделится отчётом по результатам составления энергопаспорта, или хотя бы формой отчёта.?.? Я понимаю что услышу предложения :"структура отчёта должна быть в вашем СРО", просмотрел весь сайт моего СРО, нет там, думал может не там искал, позвонил, оказывается её там действительно нет, сослались на то что это формальность, составь в произвольной форме, но дело в том что мы первые кто будет сдавать паспорт в нашу СРО, хотелось бы всё таки написать отчёт похожий на действительно отчёт, а не на что то произвольное. Так же наверняка услышу: " меняй СРО раз нет даже структуры отчёта", но вопрос у меня всё таки в другом. Экспертиза паспорта и ТЗ завершенна, с мелкими доработками, а вот отчёт нет. Пожалуйста, я не прошу "интелектуальную собственность" у вас прихватизировать, но вможет пример отчёта, или структуру или хотя бы часть примера как он выглядит.
Был бы всецело благодарен если кто-нибудь откликнется.
tpa2009
Ну вот например, вариант для непроизводcтвенных организаций. Кому что не нравиться? Чего не хватает или лишнее?

1. Введение
1.1. Основание для проведения работ
1.2. Цели и задачи обследования
1.3. Сроки проведения работ
1.4. Исходные данные, предоставленные Заказчиком
1.5. Приборный парк, применяемый при обследовании (с указанием марки, серийных номеров, сертификатов и сведений о поверке).

2. Общие сведения об организации
2.1. Наименование, месторасположение, вид деятельности (с указанием схемы расположения зданий с ориентацией по сторонам света).
2.2. Характеристика зданий, строений, сооружений (с указанием адреса, по-лезной площади, строительного объема, этажности, количества людей, посто-янно и временно находящихся в зданиях).
2.3. Система снабжения энергоресурсами (Включая схему обеспечения энергоресурсами с указанием вводов, источников и энергоресурсов, основных распределительных узлов, расположения приборов учета, общее описание вида систем теплоснабжения, ГВС, газоснабжения, вентиляции и кондиционирова-ния, электроснабжения, ХВС, включая характеристику используемого обору-дования).
2.4. Оснащенность приборами учета энергоресурсов (с указанием типа, се-рийного номера, даты установки, сведений о поверке; анализ общего оснаще-ния и доли энергоресурсов, оплачиваемых по приборам учета).
2.5. Оценка состояния технической документации, договорных отношений с энергоснабжающими организациями (документы, определяющие взаимоотно-шения с энергоснабжающими организациями, формы оплаты, тарифы за по-следние пять лет, периодичность оплаты за энергоресурсы).
2.6. Наличие и основные направления программы энергосбережения (имею-щейся в организации).

3. Анализ энергопотребления в организации
3.1. Энергетический баланс организации за последние пять лет (включая го-довое натуральное и стоимостное потребление каждого энергоресурса, графи-ческое представление распределения потребления энергоресурсов в стоимост-ном выражении и в переводе на условное топливо за последний полный год).
3.2. Энергетический баланс отдельных подразделений, зданий, строений, сооружений за последние пять лет (включая годовое натуральное и стоимост-ное потребление каждого энергоресурса; графическое представление распреде-ления потребления энергоресурсов в стоимостном выражении и в переводе на условное топливо по каждому объекту за последний полный год; графическое распределение каждого энергоресурса по объектам за последний полный год; графическое распределение суммарных затрат на энергоресурсы по объектам за последний полный год).
3.3. Среднее за год и максимальное за год месячное потребление по каж-дому энергоресурсу в организации за последние пять лет (в натуральном выра-жении).
3.4. Среднее за год и максимальное за год месячное потребление по каждо-му энергоресурсу в отдельных подразделениях, зданиях, строениях, сооруже-ниях организации за последние пять лет (в натуральном выражении).
3.5. Графическая зависимость потребления каждого энергоресурса в месяц в организации в целом и по подразделениям, зданиям, строениям, сооружениям (за последние пять лет).
3.6. Анализ изменения потребления энергоресурсов за последние пять лет и причины его изменения.
3.7. Индикаторы энергоэффективности организации за последние пять лет (с их сравнением со средними показателями по аналогичным организациям и муниципальному образованию; анализ причин изменения индикаторов).

4. Теплогенерирующие установки
4.1. Описание теплогенерирующих установок, имеющихся в организации.
4.2. Анализ тягодутьевого режима котлов (характеристики присосы воздуха в топочной камере, в отдельных элементы газоходов и в пылесистеме; аэродина-мическое сопротивление газового и воздушного трактов; температуры газооб-разных продуктов горения и воздуха в контролируемых сечениях соответст-вующих трактов).
4.3. Анализ процесса горения топлива пр разных режимах работы котла (по-тери теплоты с уходящими газами и с недожогом; коэффициент избытка возду-ха и недожог при горении).
4.4. Анализ характеристики вырабатываемого теплолносителя (температуры рабочего тела и по водопаровому тракту).
4.5. Анализ электропотребления (удельные расходов электроэнергии на тягу, дутье, размол топлива и транспорт пыли, питательных насосов).
4.6. Тепловой баланс котла.
4.7. Удельные показатели (индикаторы энергоэффектвиности) теплогенера-ции.
4.8 Выбор и обоснование энергосберегающих мероприятий.

5. Теплозащитные характеристики зданий, строений, сооружения
(результаты приводятся последовательно по каждому зданию)
5.1. Наименование и расположение здания.
5.2. Конструктивное исполнение здания (материал, толщина, особенности наружных стен, перекрытий чердака и подвала, подвала, крыши, окон).
5.3. Энергетический паспорт здания по СНиП 23-02-2003 с нормативно-расчетными и фактическими показателями энергоэффективности (может быть вынесен в приложение).
5.4. Результаты тепловизионного обследования (условия проведения изме-рения и информация о погоде в течении 24 ч. до измерения: дата, время, темпе-ратура в помещении и снаружи, скорость ветра, наличие осадков; характери-стики тепловизора: тип, размер и чувствительность матрицы; полученные снимки с указанием места, времени, пояснениями; оценка общих теплопотерь из-за дефектов ограждающих конструкций; общая характеристика ограждаю-щих конструкций).
5.5 Выбор и обоснование энергосберегающих мероприятий.

6. Анализ работы систем отопления и вентиляции
6.1. Фактические и фактические нормализованные (за последние пять лет) расходы теплоты на отопление и вентиляцию, расчетно-нормативные и факти-ческие нормализованные (за последние пять лет) удельные показатели потреб-ления тепловой энергии, класс энергоэффективности зданий.
6.2. Графическое представление суточного расхода теплоты на отопление (за последний отопительный сезон).
6.3. График отопительной нагрузки зданий (расчетная и фактическая зави-симость теплоты на отопление от температуры наружного воздуха).
6.4. Структура теплопотерь и тепловой баланс здания.
6.5. Энергозатраты и режимы работы системы принудительной вентиляции.

7. Анализ эффективности системы отопления и вентиляции
7.1. Карта микроклимата в помещениях организации.
7.2. Карта температур отопительных стояков.
7.3. Анализ результатов опроса сотрудников.
7.4. Выводы о степени разрегулированости системы отопления.
8. Анализ систем горячего водоснабжения (ГВС) и холодного водоснабжения (ХВС)
8.1. Структура потребителения ГВС и ХВС.
8.2. Нормативное и фактическое потребление ГВС и ХВС.
8.3. Основные причины перерасхода воды и пути их устранения (выбор и обоснование энергосберегающих мероприятий).

9. Анализ системы электроснабжения
9.1. Перечень основного энергопотребляющего оборудования (с указанием мощности, среднего времени работы и расчетного суммарного энергопотребле-ния).
9.2. Анализ системы внутреннего освещения (количество и тип ламп, уста-новочная мощность, режим работы освещения, соответствие освещенности нормам, и расчетное суммарное энергопотребления).
9.3. Анализ системы наружного освещения (количество и тип ламп, устано-вочная мощность, режим работы освещения и расчетное суммарное энергопо-требления).
9.4. Перечень дефектов в распределительных устройствах и сетях, выявлен-ных тепловизионным обследованием (для каждого снимка приводится место-положение и описание, расчетная и фактическая нагрузка на перегретых кон-тактах, рекомендации по устранению дефекта).
9.5. Анализ качества потребления электроэнергии (загруженность основных силовых линий; балансы реактивной и активной мощности в характерных ре-жимах; выявленные потери электроэнергии; соответствие параметров требова-ниям стандартов).
9.6. Структура потребления электроэнергии в организации и отдельных подразделениях, зданиях, строениях, сооружениях и наличии потерь.

10. Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии
10.1. Приводится описание и технико-экономические данные используемых ВЭР, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
10.2 Выбор и обоснование использования вторичных энергетических ресур-сов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии.

11. Потребление моторного топлива
11.1. Общая характеристика автопарка организации.
11.2. Анализ потребления моторного топлива.
11.3. Расчет экономии от энергосберегающих мероприятий.

12. Мероприятия по повышению энергетической эффективности
12.1. Перечень рекомендуемых мероприятий с классификацией по затратам (малозатратные, среднезатратные, высокозатратные) и окупаемости (долгооку-паемые, среднеокупаемые, быстроокупаемые), с указанием по каждому меро-приятию: наименования; цели и описания; применяемых технологий, обору-дования и материалов; возможных исполнителей; характера эксплуатации по-сле реализации мероприятия; годовой потенциал энергосбережения в натураль-ном и стоимостном выражении; затрат на реализацию; срока окупаемости.
12.2. Общая оценка потенциала энергосбережения.
12.3. Предложения по графику выполнения мероприятий, график затрат и прогноз снижения потребления энергоресурсов.

13. Общие выводы
13.1. Краткие результаты анализ энергопотребления.
13.2. Анализ оснащенности приборами учета.
13.3. Оценка энергоэффективности организации/здания. Результаты сравне-ния с аналогичными и нормативными показателями.
13.4. Основные причины перерасхода энергоресурсов.
13.5. Основные энергосберегающие мероприятия с затратами и сроком оку-паемости.

14. Исполнители работ
14.1. Приводится список исполнителей с указанием квалификации и выпол-ненных ими разделов.

Приложение А. Энергетические паспорта зданий (приводится отдельно по каждому зданию, строению, сооружению)

Приложение Б. Протоколы проведенных измерений

Приложение В. Энергетический паспорт котельной (при ее наличии).
gedeon
Цитата(Venche @ 10.6.2011, 10:18) *
Уважаемые энергоаудиторы, уповаю на вашу помощь. Может кто поделится отчётом по результатам составления энергопаспорта, или хотя бы формой отчёта.?.? Я понимаю что услышу предложения :"структура отчёта должна быть в вашем СРО", просмотрел весь сайт моего СРО, нет там, думал может не там искал, позвонил, оказывается её там действительно нет, сослались на то что это формальность, составь в произвольной форме, но дело в том что мы первые кто будет сдавать паспорт в нашу СРО, хотелось бы всё таки написать отчёт похожий на действительно отчёт, а не на что то произвольное. Так же наверняка услышу: " меняй СРО раз нет даже структуры отчёта", но вопрос у меня всё таки в другом. Экспертиза паспорта и ТЗ завершенна, с мелкими доработками, а вот отчёт нет. Пожалуйста, я не прошу "интелектуальную собственность" у вас прихватизировать, но вможет пример отчёта, или структуру или хотя бы часть примера как он выглядит.
Был бы всецело благодарен если кто-нибудь откликнется.

Судя по форме вашего сообщения вам действительно надо. Так что ж вы форум доскональна не изучили, уже были и вопросы такие и формы отчетов выкладывали. Вот, например
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Еще поищите на форуме, недавно, tpa2009 выкладывал ссылку на методичку для фонда содействия реформированию ЖКХ. Там все последовательно и вполне доходчиво отражено.
Venche
Огромное спасибо что откликнулись на просьбу, сейчас ещё поищу на просторах форума ( как мне посоветовали) какую-нибудь информацию , и начну трудиться, фронт работы по крайней мере стал чётко понятен.
Ещё раз благодарю.
строй
– Какая может быть экономия
– от своевременного устранение утечек в запорной арматуре (вентили, задвижки, фланцы) на подводящих трубопроводах, к водоразборным точкам и санузлам, в сальниках подкачивающих насосов и поддержание в исправном состоянии всего оборудования системы водоснабжения;
– от проведение поэтапной замены водоразборной арматуры и санитарно-технических приборов на современное оборудование.
Подскажите как расчитать.
wooolfy
Я знаю 2 варианта. Первый это взять за экономию пару процентов (может и меньше, смотреть надо по обстоятельствам) от расхода воды....
Второй: задаться сроком окупаемости (ну в данном случаем можно лет 10 взять) и от этого скакать...
Кэтти
Граждане господа!

у меня вопрос по поводу заполнения энергопаспорта-по части,где необходимо указывать расчетные нормативы по расходу холодной воды объектом. На какие конкретно данные мы ориентируемся (понятно, что на СНиП 2.04.01-85-Внутренний водопровод и канализация) - "в средние сутки" , - "в сутки наибольщего потребления", -или же - "в час наибольшего водопотребления"?
mazmaz
в средние сутки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.