Доброго времени суток!
кто нибудь сталкивался с китайскими частотниками INVT?? были ли с ними проблемы?? заметил один серьезный косяк: подключал двигатель 18000 об, настраиваю векторный режим. делает автотюнинг, все вроде нормалньно, разгоняется, крутит, тормозит. после этого подаю сигнал вкл, вал делает пол оборота, ток почти в 2 раза выше номинала и встает. защиты не срабатывают, управление блокируется (не срабатывает кнопка стоп!!!), вырубил питание. с чем может быть связано?? неправильно определил параметры двигателя??
Ну во-первых, у Вас не стандартный двигатель и автотюнинг не пройдет правильно и в векторном режиме не будет работать..
Во-вторых движок на 18000 оборотов явно работает не на 50 гц и не на обычной крутилке..
Подробности пожалуйста.
Цитата(Pawel @ 5.8.2011, 18:03)

Подробности пожалуйста.
да, номинальная частота 300 Гц. видимо что-то типа шпиндельного двигателя. полез смотреть в параметры двигателя, так вот он там определил что сопротивление ротора 0! выставил вручную 0,05 (методом научного тыка), закрутился. выдал 242Гц.
другие ПЧ с этим двигателем работали без проблем, а вот китайский что-то с трудом...
Надо отключить векторный режим и настроить U/F по точкам , 380 в. соответствует 300 гц. и т. д. и всё будет нормально работать
в U/f все нормально работает. выставлял 300Гц как номинал.частоту и 380 как номинал напряжение. спасибо за помощь!
Bakhit6464
18.2.2020, 6:10
Добрый день,
вопрос касательно управления частотным преобразователем INVT CHF100A, применяется в центрифуге Вязьма ЛЦ-25, двигатель мощностью 2,2 КВт.
Вышла из строя внешняя плата управления центрифугой (на схеме А2), оборудование не запускается с внешних кнопок. С частотника запускается, управляется и останавливается нормально.
Т.к. нет замены платы управления, хочу вместо этой платы установить программируемое реле Easy-512 и к ней привязать защиту при открытии крышки и установить время работы и останова агрегата.
Не совсем разобрался с управлением ЧП с внешних входов, полагаю, что внешний вход S1 нужно замкнуть с COM. А концы HDO и +10 не использовать? Как считаете? Кто в курсе, просветите, плиз.
Спасибо, с уважением, Bakhit,
А что пишут в инструкции на частотник по поводу HDO ?
что внешний вход S1 нужно замкнуть с COM. А концы HDO и +10 не использовать? Как считаете? Кто в курсе, просветите, плиз.
Если S1 замкнуть, то ПЧ отключаться не будет, надо ставить переключатель. HDO используется для измерения скорости и его и +10 можно убрать.
Bakhit6464
18.2.2020, 13:56
[quote name='Runner B' date='18.2.2020, 10:15' post='1485011']
А что пишут в инструкции на частотник по поводу HDO ?
HDO - Высокочастотный импульсный выход, соответствующая общая заземляющая клемма - СОМ. Диапазон выходных частот 0-50 Гц
https://www.invt.su/assets/files/guide_chf100a.pdfЕсли S1 замкнуть, то ПЧ отключаться не будет, надо ставить переключатель. HDO используется для измерения скорости и его и +10 можно убрать.
Да, конечно, будет включаться и отключаться через кнопки с самоподхватом (или отключение от реле времени)
Runner B
18.2.2020, 14:26
Надо чтобы работали блокировки.
Если произойдет несчастный случай, обвинят того кто переделал.
Причем вне зависимости от работы блокировок.
В таких случаях правильная стратегия это ремонтировать, используя оригинальные запчасти.
В гарантийный период - ремонтировать по гарантии изготовителя.
Bakhit6464
19.2.2020, 15:41
Да, конечно, блокировки обязательно.
В общем, убрал неисправную плату, вместо нее установил два промреле и одно реле времени. На одном промреле задействовал защиту центрифуги от непроизвольного открытия крышки, там же датчики вибрации. Второй промреле задействован в цепи управления. Реле времени выставил время работы центрифуги и отключения. Открытие крышки происходит от нажатия кнопки "Стоп".
Всем спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,