Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Экономия ресурсов за счет изоляции трубопроводов котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Marushka
Коллеги, день добрый!

Проводим аудит газовой котельной, делаем это в первый раз.
В числе мер по энергосбережению предлагаем тепловую изоляцию для труб. Принимая во внимание внутреннюю температуру воздуха 5 град. и параметры труб (0,219 - 63 м, 0,159 - 36 м, 0,133 - 30 м, 0,108 - 10 м), делаем расчет экономии газа.
В расчетах получается, что за отопительный период (231 день) мы можем сэкономить до 509 Гкал, что даст экономии 193 тыс. рублей. С учетом работ по изоляции трубопроводов (130 тыс. руб.) срок окупаемости мероприятия составит меньше года. Но в СРО нашу изоляцию назвали "волшебной", посчитав, что мы, затрачивая 300 рублей, рассчитываем сэкономить 1 Гкал.

Вопрос: какой размер экономии для котельной не будет волшебным, а реалистичным?
zabexpert
Цитата(Marushka @ 17.11.2011, 10:01) *
Коллеги, день добрый!

Проводим аудит газовой котельной, делаем это в первый раз.
В числе мер по энергосбережению предлагаем тепловую изоляцию для труб. Принимая во внимание внутреннюю температуру воздуха 5 град. и параметры труб (0,219 - 63 м, 0,159 - 36 м, 0,133 - 30 м, 0,108 - 10 м), делаем расчет экономии газа.
В расчетах получается, что за отопительный период (231 день) мы можем сэкономить до 509 Гкал, что даст экономии 193 тыс. рублей. С учетом работ по изоляции трубопроводов (130 тыс. руб.) срок окупаемости мероприятия составит меньше года. Но в СРО нашу изоляцию назвали "волшебной", посчитав, что мы, затрачивая 300 рублей, рассчитываем сэкономить 1 Гкал.

Вопрос: какой размер экономии для котельной не будет волшебным, а реалистичным?

А Вы в СРО отправьте своего рода документ (письмо или еще что то типа договора намерения), о том, что Вы можете исполнить данное мероприятие в рамках энергосервисного договора и будет вам счастье.
timmy
Лучше расчеты проверьте. И поясните, как у вас в котельной такие температуры будут держаться. Плюс пять же вам нужно держать в любом случае. Т.е. даж если всё железо из работы выведено, даж тогда должно быть плюс пять. А сколько будет с работающими котлами? Явно ведь не плюс пять?
lsvtula
Цитата(Marushka @ 17.11.2011, 11:01) *
Коллеги, день добрый!

Проводим аудит газовой котельной, делаем это в первый раз.
В числе мер по энергосбережению предлагаем тепловую изоляцию для труб. Принимая во внимание внутреннюю температуру воздуха 5 град. и параметры труб (0,219 - 63 м, 0,159 - 36 м, 0,133 - 30 м, 0,108 - 10 м), делаем расчет экономии газа.
В расчетах получается, что за отопительный период (231 день) мы можем сэкономить до 509 Гкал, что даст экономии 193 тыс. рублей. С учетом работ по изоляции трубопроводов (130 тыс. руб.) срок окупаемости мероприятия составит меньше года. Но в СРО нашу изоляцию назвали "волшебной", посчитав, что мы, затрачивая 300 рублей, рассчитываем сэкономить 1 Гкал.

Вопрос: какой размер экономии для котельной не будет волшебным, а реалистичным?


Как правило, в проектах на котельную отопление помещения (й) котельной закладывается за счет тепловыделений от трубопроводов и оборудования, т.е. не предусматривается тепловая изоляция трубопроводов (или частично предусматривается), это также надо учитывать в расчетах, температура внутреннего воздуха 5С это фактическая? или норматив?
burokrat
Я бы добавил бы к комментам, что в котельных и тепловых пунктах теплоизоляция нужна не только для уменьшения теплопотерь, но и с точки зрения здоровья и безопасности - температура на нагреваемой поверхности должна быть не более 45 град.С, выше - ожог.
timmy
Ограждением можно этот вопрос решить или расположением на недоступной высоте. Так что вопросы здоровья обычно решены бывают.
timofeyprof
Цитата(lsvtula @ 18.11.2011, 9:35) *
Как правило, в проектах на котельную отопление помещения (й) котельной закладывается за счет тепловыделений от трубопроводов и оборудования, т.е. не предусматривается тепловая изоляция трубопроводов (или частично предусматривается), это также надо учитывать в расчетах, температура внутреннего воздуха 5С это фактическая? или норматив?

Не очень хорошее правило, от этого надо уходить. Поскольку в котельных большая часть энергии собственных нужд тратиться на нагрев приточного воздуха, надо как минимум ставить калориферы или водяные тепловентиляторы напротив притока, а трубопроводы все изолировать. Тогда и температура всегда будет нормативно требуемая и экономия энергии.
burokrat
Цитата(timmy @ 18.11.2011, 15:46) *
Ограждением можно этот вопрос решить или расположением на недоступной высоте. Так что вопросы здоровья обычно решены бывают.


«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. Минэнерго России от 24.03.03г. № 115):
9. Теплопотребляющие энергоустановки
Общие требования
9.12. Все внешние части теплопотребляющих энергоустановок и теплопроводы изолируются таким образом, чтобы температура поверхности тепловой изоляции не превышала 45 град. С при температуре окружающего воздуха 25 град. С. В случаях, когда по местным условиям эксплуатации металл теплопотребляющих энергоустановок под изоляцией может подвергаться разрушению, тепловая изоляция должна быть съемной. bestbook.gif
Const82
Цитата(Marushka @ 17.11.2011, 11:01) *
Коллеги, день добрый!

Проводим аудит газовой котельной, делаем это в первый раз.
В числе мер по энергосбережению предлагаем тепловую изоляцию для труб. Принимая во внимание внутреннюю температуру воздуха 5 град. и параметры труб (0,219 - 63 м, 0,159 - 36 м, 0,133 - 30 м, 0,108 - 10 м), делаем расчет экономии газа.
В расчетах получается, что за отопительный период (231 день) мы можем сэкономить до 509 Гкал, что даст экономии 193 тыс. рублей. С учетом работ по изоляции трубопроводов (130 тыс. руб.) срок окупаемости мероприятия составит меньше года. Но в СРО нашу изоляцию назвали "волшебной", посчитав, что мы, затрачивая 300 рублей, рассчитываем сэкономить 1 Гкал.

Вопрос: какой размер экономии для котельной не будет волшебным, а реалистичным?

Выложите расчет стоимости тепловой изоляции и монтажа в районе нахождения котельной.
спец
В котельной однозначно нужно подогревать воздух (при отсутствии персонала до +5 град.), т.к. воздухообмен - общий и на три крата, и на горелки.
Обычно неизолируют коллектор обратки над котлами (в среднем 15 м).
Усиливать изоляцию и ловить блох в экономии газа не слишком эффективно - это замыл очей. На бумаге конечно можно получить экономию 193 тыс. Но поймать ее нереально.
Основная экономия в автоматическом режиме работы всей котельной, импульсном режиме работы котлов. Здесь экономия расхода газа видна.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.