Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка компенсаторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
zhkva
Здравствуйте. Возник такой вопрос: надземный теплопровод (95/70), имеется участок между неподвижными опорами длинной 28м, диаметр труб 57х3 - нужно ли устанавливать компенсатор? Вообще, нужно ли устанавливать какие либо компенсаторы, если возникающие напряжения не превышают допустимые?
nik4t
zhkva
Картинку бы... тогда и ответить можно.
ekuzin
Нужно, иначе будьте готовы к сильным боковым перемещениям теплопровода.
PS можно еще змейкой уложить - есть такой способ компенсации.
prant
если участок прямой то осевая нагрузка на неподвижки будет около 5 тонн, 57 труба не жесткая так что ее просто поведет, с разрушением слабых звеньев (непровар, фланцы, арматура)
dmigor2
Программка "Старт" вам в помощь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.