Цитата(Marushka @ 28.11.2011, 17:01)

Коллеги, подскажите: можем ли мы каким-то образом провести расчет нормативного потребления воды (для сравнения с фактическим) для зданий, обладая только следующей информацией: режим работы объекта; кол-во сотрудников и посетителей; нормы потребления воды (л/чел) на каждого сотрудника и посетителя.
Требуется в процессе расчетов получить величину типа куб.м/чел (или что-нибудь наподобие).
может кто-то из Вас проводил подобные расчеты, поделитесь методиками, если возможно.

Не понятен вопрос - судя по вопросу у вас есть вся информация. Куб м на человека в сутки - это л/сут на чел /1000.
g1,2 - норма потребления в средние сутки, л/сутки (отдельно сотрудники, отдельно посетители, если нормативы разные), n1,2 - количество потребителей (раздельно), d1,2 - дней пользования в год.
Тогда Gгод= (g1 n1 d1+g2 n2 d2)/1000 = [м3/год].
Обычно нормативы берут в СНиП 2.04.01-85* (прил.3). Если вы проводите расчеты в рамках энергетического обследования и определяете расчетно-нормативное потребление воды за год, то на внутреннее пожаротушение расход воды, конечно же, учитывать не надо (если за обследуемый год не было пожаров).