AnimaG
Здравствуйте!
Проектирую внутреннее пожаротушение 24 этажного жилого здания. Длина межквартирных коридоров 30 метров. Расставил пожарные краны так, чтобы орошать каждую точку любого помещения здания 2 струями (согласно СП 10.13130.2009 п.4.1.12). Заказчик же говорит, что слишком много пожарных кранов, так как в жилых зданиях тушить нужно только межквартирные коридоры, а сами квартиры из пожарных кранов не тушатся. Он считает, что так как количество пожарных кранов в жилых зданиях зависит от длины коридоров, значит и тушить надо только межквартирные коридоры, так как они являются путями эвакуации, а квартиры потушат наружным пожаротушением и из кранов первичного пожаротушения.
Первый раз встречаюсь с подобным мнением. Убедить его в том, что нужно тушить и квартиры никак не получается.
Fisher_dm
Че это 2 струи, если этажей 24 и коридоры 30 метров должно быть 3 х 2,5 л/с.
Sindarkon
Цитата
Заказчик же говорит, что слишком много пожарных кранов, так как в жилых зданиях тушить нужно только межквартирные коридоры, а сами квартиры из пожарных кранов не тушатся.

Если заказчик готов предоставить подтверждающий его слова документ от ГПН, ВНИИПО, ДНД или МЧС, то, конечно, делайте как он говорит. wink.gif В противном случае делайте как надо: "каждая точка помещения" - это любое помещение в здании, всё остальное - от лукавого.
AnimaG
Цитата(Fisher_dm @ 20.1.2012, 10:28) *
Че это 2 струи, если этажей 24 и коридоры 30 метров должно быть 3 х 2,5 л/с.


В том то и дело, что есть межквартирный коридор длиной 30 метров, по моему проекту в одной части коридора стоит 2 стояка Ду80 с 3-мя пожарными кранами Ду50 (2 спаренных, 1 обычный) и в другой части так же 2 стояка с 3-мя ПК. Получается 6 пожарных кранов на один коридор, это и вызывает недовольство заказчика. Он хочет установить где-то посередине коридора 3 пожарных крана. При этом не будет хватать радиуса действия пожарных кранов на крайние квартиры, поэтому я категорически против этого.

Мне он не верит, СП трактует так, как хочет. И говорит, чтобы это я подтверждал свои слова во ВНИИПО или МЧС. blink.gif

Sindarkon
Если заказчик начинает считать себя умнее проектировщика, то есть классический выход: от заказчика требуется гарантийное письмо, подтверждающее, что в случае поступления по данному вопросу замечаний от ГПН все затраты по их устранению он (заказчик) берёт на себя. И можете смело проектировать дальше.