Спасибо за замечания.
1. Привязки пока не ставились в принципе

, так как местоположение ввода и выпуска необходимо было согласовать с заказчиком и наружниками. Но я о них помню.
2. Трубы ПВХ на К1 - желание Заказчика.
3. Полотенцесушители, возможно, будут электрическими. Сейчас к ним подведено Т3, отвод Т4. Не вижу никаких противоречий.
4. За наружный водопровод - спасибо! Была фраза оставлена до уточнения у наружников, какие трубопроводы у них идут. Наружные сети трубы ПЭ 110х6,6. Исправлено.
5. Уклон исправлен, был косяк, каюсь
6. В общих данных указано, как производится присоединение к лежаку. Прорисовывать было лень... Исправлюсь.
7.Про изоляцию также указано в общих данных. На схемах - добавлю обозначение изоляции. Спасибо.
8. В коттеджах без пожаротушения предусматривается один ввод с установкой счетчика. Без обводной линии. Зачем она?
9. Поливочный кран в гараже решено убрать, так что устройства трапа не нужно. Трап в котельной будет предусмотрен после выдачи задания от проектировщика котельной. Пока его нет.
10. Напор нормальный, так как только Нг=9 м, +свободный напор 3 м, плюс потери на вводомере, на котле и по длине.
11. Обозначения сделаю по ГОСТ.
12. Холодная и горячая вода - сшитый полиэтилен PEX-b. Давление 20, да для всех, указано в спецификации. В варианте для форума не исправлен первоначальный вариант труб PPR. Прошу прощения.
13. Про компенсаторы учту. Спасибо.