Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Оцените проект ИТП. Нужно ваше мнение
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
DiSeL MblLLlb
Чертил я, взяв за образец какой-то проект, и по уже собранному ИТП(пару раз ночевал на объекте) - первый раз такое делал! Скажите что не так smile.gif
И можно было бы с таким проектом претендовать на экспертизу?
JJJJ
Не понятно почему подпитка СО врезана после циркуляционного насоса, в напорный трубопровод?
И зачем врезка ХВС во внутренний контур отопления?
DiSeL MblLLlb
На обратном трубопроводе логичнее ставить циркуляционный насос после врезки(по направлению теплоносителя)
Холододная вода врезана для осуществления промывки системы дренажа, вслучае чего.
JJJJ
Цитата(DiSeL MblLLlb @ 14.3.2012, 7:57) *
На обратном трубопроводе логичнее ставить циркуляционный насос после врезки(по направлению теплоносителя)
Холододная вода врезана для осуществления промывки системы дренажа, вслучае чего.

Так я о том же, но у вас наоборот.
DiSeL MblLLlb
там же теплоноситель течет справа налево, а врезка правее чем насос...все ж верно...хотя, я как не специалист начинаю сомневаться...
ivan-l-ing
95/70до и 95/70 после т/о? Вы по ТУ работаете? И в ТЭК ходили?
Перемычку на вводе вам сразу завалят, предохранительный перенести за УУТЭ, вообще нигде нет давления и нагрузок, зачем труба В систему ХВС?, отдельная труба от ХВС в отопление не нужна - промоете через спускные, балансировочник на обратном коллекторе буз функции запорного?, монтажные схемы мне не по душе уж лучше план с разрезами где все и сразу видно - по мне вообще не читаемо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.