Полная версия этой страницы:
элеватор для здания 2500 кв м
Здравствуйте.У меня вопрос по элеваторному узлу в здании 2500 кв м нужен ли элеваторный узел,будет ли работать на давлениях подача 3 атмосферы обратка 2 атмосферы,диаметр труб приход уход 108,тепловой режим котельной если не врут 95/75,если нужен подскажите пожалуйста какой выбрать или как выбрать.
элеватор смесительный струйный насос, снижающий температуру на выходе в систему отопления. если система расчитана на 95/75, то не нужен.
необходимый располагаемый напор зависит от сопротивления системы и коэффициента подмеса. формулы всем доступны... поищите
В Вашем случае элеватор не нужен. (если только не врут, уменьшая реальную температуру теплоносителя). Если врут, увеличивая - надо выбивать правду. Лучше всего правду знает оператор, который своими глазами смотрит на манометры - термометры.
Спасибо большое за путёвые ответы буду пытать оператора,и вопрос ещё как можно организовать подмес для снижения температуры в весенне осенний период если можно с примером.спасибо за ответы
На котельной должен быть утвержденный температурный график )
Цитата(senay @ 17.3.2012, 15:41)

как можно организовать подмес для снижения температуры
Где организовать - в котельной или в тепловом пункте?
Как выглядит та тепловая схема, которую предполагаете изменить ?
Здраствуйте спасибо за вопросы ответы
Здание полностью поподает под реконструкцию,в здание использовалось паровое отопление 30 лет назад с небольшой переделкой здание работало все 15 лет на обычном отоплении всё згнило поэтотму производиться замена труб батарей по лучевой схеме тоесть помещение независимо от других можно отключить придушить балансировочными вентилями на плечо примерно по 10-12 батарей биметал 10 секций, диаметр труб 40 ка подача обратка от колектора,на батареи подводка 3/4 с балансировочными ,здание 3 этажа по два плеча на этаж, в тепловом пункте менять нечего надо соорудить новый ПРИХОДИТ ТОЛЬКО ДВЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ 108 ТРУБА .
КОТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕНЯЯ ЗАВОДСКАЯ ТАК ЧТО ТАМ ЛЮДИ БЕЗ 0,5 НЕ РАБОТАЮТ И ГРАФИК ТОЛКОМ СПРОСИТЬ НЕГДЕ
Цитата(senay @ 17.3.2012, 16:17)

производиться замена труб батарей по лучевой схеме тоесть помещение независимо от других можно отключить придушить балансировочными вентилями на плечо примерно по 10-12 батарей
А Вы кто в этой истории?
Цитата(jota @ 17.3.2012, 18:41)

А Вы кто в этой истории?
Наверное, "генеральный координатор" ?
нет монтажник хочу просто понять правильность направления
Цитата(senay @ 17.3.2012, 18:50)

нет монтажник хочу просто понять правильность направления
Что, будете без проекта монтировать.....или как?
Про направление, это вы круто... типа,- эта дорога по той дороге?
Короче, всё зависит от системы отопления. Если система запроектирована на 95/70, то никакого манёвру нет и остаётся тупо присоединится к тепловым сетям и ...скоко дадут, стоко дадут. Если систему запроектировать на 80/60 или 70/55, вот тогда есть где поиграть - поставить смеситель, насос и электронику и регулировать......больше-меньше с коррекцией по наружной температуре....усё, шеф.
HeatServ
17.3.2012, 20:32
Цитата(jota @ 17.3.2012, 20:09)

Что, будете без проекта монтировать.....или как?
Про направление, это вы круто... типа,- эта дорога по той дороге?
Короче, всё зависит от системы отопления. Если система запроектирована на 95/70, то никакого манёвру нет и остаётся тупо присоединится к тепловым сетям и ...скоко дадут, стоко дадут. Если систему запроектировать на 80/60 или 70/55, вот тогда есть где поиграть - поставить смеситель, насос и электронику и регулировать......больше-меньше с коррекцией по наружной температуре....усё, шеф.
Есчё можно устроить регулирование количественное или пропусками. Объект небольшой, воткнуть соленоид с таймером как два пальца о паркет.
проект придется составлять самому,с пагода зависимой автоматикой и узлом подмеса соответственно,поэтому и просил помощи у вас,здания 200-450 квадратов с темже температурным режимом делали,но без погодо зависимой автоматики и без элеватора.
схему если можно выкину в понедельник
Altelega
17.3.2012, 20:41
Непонятно с графиком. Но если у вас две трубы, то вероятно с учетом нагрева ГВС, т.е. с нижним порогом и перегревом весной/осенью. Значить есть смысл понижать.
Но с элеватором это будет несколько сложнее... Смотря какого коэфициента смешения "u" нужно добится. Стандартного элеватора, чтоб "u" было изначально от "нуля" мне не встречались... бывало близко к нулю, но это уже как нережимное состояние, нештатный случай. То есть, желательно чтоб график в отоплении был пониже, чем в сетях.. чтоб работал элеватор, его не выключишь, как электрический насос.
Цитата(senay @ 17.3.2012, 19:38)

проект придется составлять самому,с пагода зависимой автоматикой.
Молодец! Тока составляйте осторожно, а то эта погода.....
Цитата(Altelega @ 17.3.2012, 19:41)

Смотря какого коэфициента смешения "u" нужно добится.
Шо Вы со своим "u", гражданин?
Проходите, не задерживайте очередь.....
Цитата(senay @ 17.3.2012, 9:55)

подача 3 атмосферы обратка 2 атмосферы,диаметр труб приход уход 108,тепловой режим котельной если не врут 95/75
Наверное, для Вас как раз недавно схема появилась:
Теплый пол от системы отопления.
Вопрос только в том, приемлим ли будет для остальных абонентов теплосети переменный располагаемый напор...
Спасибо tiptop за ссылку,задача стоит следующая теперь руководство хочет иметь возможность регулирования температуры всего здания механически, то есть иметь возможность менять температуру перед распределительным коллектором всей системы здания с возможностью придавливать обратку на луче тем самым меняя циркуляцию и увеличивая тем самым дельту.лучей предвидится 8 штук то есть обратка подача ду40 на радиаторы биметалические ду15 с балансировочной арматурой на плечо где то по 12 штук 10секций
Altelega спасибо и вам за помощь но гвс не нужно
насосы не дают ставить нигде если только на подмес и всё
Спасибо всем кто помогает
alexsandr
18.3.2012, 21:03
Ставте в теплопункте трехходовой кран с насосом и делайте качественное регулирование, насос ставте на подмес.
сп кто участвовал в диалоге задачи изменились
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.