Есть следующая планировка типового этажа, см. вложение.
2 лифтовые шахты, 1 лифт для пожарных подразделений, перед которым необходим тамбур. Этот тамбур получился по всей ширине коридора, что привело к появлению двух систем дымоудаления (проложить воздуховод дымоудаления через тамбур лифта для пожарников нельзя).
Каким образом надо рассчитать и увязать эти 4 системы? Прошу совета.
Я правильно понимаю, что срабатывать должна только одна из систем: либо ДУ1 при пожаре в квартирах 1,2,3,4 или 5 либо ДУ2 при пожаре в квартирах 6,7,8 или 9. А ПД1 и ПД2 создают пожаробезопасную зону и не дают продуктам горения распространяться черз тамбур лифта для пожарных. Т.е. включается только одна из систем и работает на 100%.
Если срабатывает ДУ2 то на все двери на пути эвакуации должны открыться нормально.
Если же срабатывает ДУ1 то дверь из тамбура лифта для пожарных может не открыться. С одной стороны на нее действует ПД1, а с другой разрежение создает ВД1.
Как быть в этом случае? Дверь ведь должна открываться по ходу эвакуации из квартир.