Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Индивидуальный жилой дом
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Bolotskikh
Оцените и прокомментируйте проект индивидуального 5-комнатного мансардного жилого дома усадебного типа. Укажите что сделано неверно или что Вы сделали бы иначе. Планы и спецификацию прилагаю.
ivan-l-ing
Цитата(Bolotskikh @ 1.6.2012, 16:17) *
Оцените и прокомментируйте проект индивидуального 5-комнатного мансардного жилого дома усадебного типа.


6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы

6.5.14 В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения. На каждом стояке сле-дует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов.

Совок, проектировщика на пенсию.
AMETbl4
Из того, что я заметил - у полимерных труб на чертеже обозначают диаметр и толщину стенки, как в спецификации. Предохранительный клапан прямо в котел встроен у вас? В целом, мне понравилось, плюс конечно замечания постом выше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.