Подскажите по вопросу классификации пожароопасных зон помещений станции доочистки сточных вод.
Заказчики с ген.проектировщиком на основании того, что в обвязке технологического оборудования применены ПВХ трубы требуют определить для класс пожароопасных зон. Открываю ПУЭ:
7.4.3. Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С (см. 7.3.12).
7.4.4. Зоны класса П-II- зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха.
7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.
7.4.6. Зоны класса П-III -расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С или твердые горючие вещества.
Допустим ПВХ - твердое горючие вещество. В таком случае трубы из ПВХ "обращаются" и я имею дело с зоной класса П-IIа?
Не обращаются они, просто некоторые элементы обвязки выполнены из сгораемых материалов. Ну типа как пол, покрытый линолеумом или паркетом.