Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: оцените проект, может чего не хватает?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Ernestas
Какая у Вас версия Када? Последними не все располагают. smile.gif
kdu
Впринципе проект как проект (честно говоря прям уж дотошно не вникал...). Из "косяков" бросилось в глаза: 1) приточка по подвалу - где разделение потоков в пом.27,25. Я бы веточку на пом.25 сделал маленькую (100х100), а продолжающуюся ветку наоборот не стал бы заужать, т.к. в Вашем исполнении воздух будет лететь прямо в тупик (пом.25) а дальше по сети почти ничего не пойдёт... и 2) У Вас приточка дует и на туалеты, и на прочие помещения - это не есть хорошо: при выкл. состоянии весьма вероятно что из туалетов будет подтягивать "ароматы" в офисные помещения... Поставьте на туалетные веточки хотя-бы обратные клапаны "бабочки" чтоли...