теплосчётчик
студент22
29.11.2012, 14:18
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА В ТРЁХ КВАРТИРНОМ ДОМЕ В 2 КВАРТИРАХ СТАЛО ХОЛОДНО, ДИАМЕТОР ВХОДНОЙ ТРУБЫ 32, ДАТЧИК РАСХОДА ДИАМЕТР 15 , ВОЗМОЖНО ИСПРАВИТЬ ЕСЛИ ДАТЧИК РАСХОДА ЗАМЕНИТЬ НА 20
J. Antonio
29.11.2012, 21:16
Гидравлику считали? Ду15 мм. явно мало, Ду20 или Ду25 нужно ставить. Напишите параметры системы (нагрузка, температурный график, величины давлений)
студент22
30.11.2012, 9:34
температура указана 75градусов подача и 50 обратка но температура завышена на 10-15 градусов ,давление 2,4кгс/см расход воды 2,0 т/ч если нужно показания счётчика за сутки вода 12807,54 спустя сутки 12827,74 температура подача 42,76 обратка 33,76
J. Antonio
30.11.2012, 12:56
Ставьте Ду25 мм., Ду20 может не исправить ситуацию. Теплосчётчик-то хоть какой?
студент22
30.11.2012, 13:23
счётчик MULTICAL 401DN15/1.5м3/ч на фирме что ставила говорят что по моему тех проекту Ду25 не ставиться. Вы говорите что Ду20 может не помочь подскажите выход.
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 16:23)

счётчик MULTICAL 401DN15/1.5м3/ч на фирме что ставила говорят что по моему тех проекту Ду25 не ставиться. Вы говорите что Ду20 может не помочь подскажите выход.
Здравствуйте.
А проект в студию... листы: ТЗ, общие данные, принципиальная схема, расчет потерь давления измерительного участка...
Расходомер подбирается по номинальному расходу (с запасом конечно) и проверяется на возможность установки в данном конкретном ИТП. Вы написали давление 2,4 кгс/см2 - это где? и какое давление на втором трубопроводе? Если у Вас перепад 3м. условно, то и 20 и 25 Ду может не хватить. Давайте ТУ на установку узла учета и будем думать.
den.mgn
30.11.2012, 14:55
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 15:23)

счётчик MULTICAL 401DN15/1.5м3/ч на фирме что ставила говорят что по моему тех проекту Ду25 не ставиться. Вы говорите что Ду20 может не помочь подскажите выход.
MULTICAL 401 – на него закончился сертификат об утверждении его как типа средств измерения ещё в 2009г., в гос.реестре его уже нет.
студент22
30.11.2012, 15:28
у меня свидетельство о поверке действитеьно до 22 сентября 2013 .ТУ температура по графику 75-50с' общая нагрузка 0,05 Г кал/час расчетное давление P1=24м.в.ст P2=24м.в.ст объём здания около 180 м3 диаметр вводного трубопровода 32
Altelega
30.11.2012, 16:17
Цитата
P1=24м.в.ст P2=24м.в.ст
проверьте еще раз условия... или посмотрите по манометрам
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 18:28)

...ТУ температура по графику 75-50с' общая нагрузка 0,05 Г кал/час расчетное давление P1=24м.в.ст P2=24м.в.ст объём здания около 180 м3 диаметр вводного трубопровода 32
При Р1-Р2=24-24=0,0 Какой расход ожидаете?
Цитата
...показания счётчика за сутки вода 12807,54
G=12,8/24=0.53 т/ч... а по проекту G=2 т/ч...
студент22
30.11.2012, 16:42
вода за сутки (12807,54 первый день)- (12827,74через 24часа) = 20,2 за сутки
давление воды 2,4 - кгс/см2
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 19:42)

вода за сутки (12807,54 первый день)- (12827,74через 24часа) = 20,2 за сутки
20,2/24=0,84 в час, по проекту: G=0,05*1000/(75-50)=2,0...
НЕДОТОПЦитата
давление воды 2,4 - кгс/см2
Давление в Вашем случае не является причиной.... недостаток их
разности причина недотопа...
"Передай твой король мой пламенный привет!"

У Вас в ТУ сразу забита необходимость установки подкачивающего насоса, если давления близкие к 2,4 стоят. И тут 2 варианта:
1) Либо проектировщик не понимает причин возникновения циркуляции в системе (студент?)
2) Либо кто-то "УМНЫЙ" ТУ в ТСО, а другой такой же умный их утверждал.
Вкрутите манометры и посмотрите на показания, но лучше всего найдите дифманометр с диапазаном 3-4м, поскольку такие перепады по манометру можно и не увидеть
студент22
1.12.2012, 8:02
Цитата(zr84 @ 30.11.2012, 17:54)

20,2/24=0,84 в час, по проекту: G=0,05*1000/(75-50)=2,0... НЕДОТОП
Давление в Вашем случае не является причиной.... недостаток их разности причина недотопа...
я говорил что температура завышена на 10-15 градусов по документам
вы не студент-теплотехник? извините

75-50 это максимальные температуры в самые морозы...
у вас должно идти 2 тонны воды в час для нормального обогрева, при 0,84 не дотапливает...
расход воды зависит от разницы давлений, его и спрашиваем
студент22
1.12.2012, 8:17
Всем спасибо НО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС станет теплей в квартире(прогреется радиатор полностью ,сейчас только верняя часть) если с Ду 15 заменитьна Ду 20 отопление всё заменено
С давлением 2,4 на 2,4? А вы как думаете?
Ответьте на наш вопрос о ТУ, мы ответим на Ваш, а иначе это гадание на кофейной гуще и не имеет отношения к технике.
студент22
1.12.2012, 9:22
исходные параметры
диаметр трубы перед конфузором мм 32
диаметр после конфузора мм 32
диаметр сужения мм 20 --- но установили на 15
длинна сежения мм 540
массовый расход воды т/ч 2,00
температура воды град 75
рабочее давление кгс/см2 2,4
расчётные параметры
объемный расход воды м3/ч 2,00
скорость воды в сужении м/c 1,77
потери напора в конфузе м в.ст 0,00996
потери на прямом участке м в.ст 0,13006
потери на диффузоре м в.ст 0,08305
это расчет сопротивления.. посмотрите внимательно ТУ, может там 24м.в.ст. написано "располагаемый напор" или "разница давлений" 2,4кгс/см?
возможно у вас все правильно посчитали, но не хватает давления в сети по факту... проверьте вентили или что есть на трубе, откуда подключены теплосеть?
если нет перепада/разницы давлений - нет смысла ставить другой диаметр, а 25 возможно по метрологии не подходит, как фирма сказала - не подходит
студент22
1.12.2012, 10:05
Цитата(Altelega @ 1.12.2012, 10:42)

это расчет сопротивления.. посмотрите внимательно ТУ, может там 24м.в.ст. написано "располагаемый напор" или "разница давлений" 2,4кгс/см?
возможно у вас все правильно посчитали, но не хватает давления в сети по факту... проверьте вентили или что есть на трубе, откуда подключены теплосеть?
если нет перепада/разницы давлений - нет смысла ставить другой диаметр, а 25 возможно по метрологии не подходит, как фирма сказала - не подходит
расчётное давление P1=24 м.в.ст P1=24 м.к.ст
допускаемуе потери в узле учёта не более ____ м.с.ст (НЕЧЕГО НЕ УКАЗАНО)
Крестьянин
1.12.2012, 19:02
Что-то перепад сомнительный - скорее всего это перепад в самой системе отопления, а на входе какой? - неизвестно. Ещё как вариант: В системе должно стоять дроссельное устройство, расчитанное на ограничения максимальной тепловой нагрузки - может его просто подбило грязью. По расчётам падения давления на расходомерах, явно, что-то не то - маленькое давление, маленький проходной диаметр, давление должо падать как минимум метров на 3-5, без подсчётов на вскидку.