студент22
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА В ТРЁХ КВАРТИРНОМ ДОМЕ В 2 КВАРТИРАХ СТАЛО ХОЛОДНО, ДИАМЕТОР ВХОДНОЙ ТРУБЫ 32, ДАТЧИК РАСХОДА ДИАМЕТР 15 , ВОЗМОЖНО ИСПРАВИТЬ ЕСЛИ ДАТЧИК РАСХОДА ЗАМЕНИТЬ НА 20
J. Antonio
Гидравлику считали? Ду15 мм. явно мало, Ду20 или Ду25 нужно ставить. Напишите параметры системы (нагрузка, температурный график, величины давлений)
студент22
температура указана 75градусов подача и 50 обратка но температура завышена на 10-15 градусов ,давление 2,4кгс/см расход воды 2,0 т/ч если нужно показания счётчика за сутки вода 12807,54 спустя сутки 12827,74 температура подача 42,76 обратка 33,76
J. Antonio
Ставьте Ду25 мм., Ду20 может не исправить ситуацию. Теплосчётчик-то хоть какой?
студент22
счётчик MULTICAL 401DN15/1.5м3/ч на фирме что ставила говорят что по моему тех проекту Ду25 не ставиться. Вы говорите что Ду20 может не помочь подскажите выход.
zr84
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 16:23) *
счётчик MULTICAL 401DN15/1.5м3/ч на фирме что ставила говорят что по моему тех проекту Ду25 не ставиться. Вы говорите что Ду20 может не помочь подскажите выход.

Здравствуйте.
А проект в студию... листы: ТЗ, общие данные, принципиальная схема, расчет потерь давления измерительного участка...
К.Д.
Расходомер подбирается по номинальному расходу (с запасом конечно) и проверяется на возможность установки в данном конкретном ИТП. Вы написали давление 2,4 кгс/см2 - это где? и какое давление на втором трубопроводе? Если у Вас перепад 3м. условно, то и 20 и 25 Ду может не хватить. Давайте ТУ на установку узла учета и будем думать.
den.mgn
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 15:23) *
счётчик MULTICAL 401DN15/1.5м3/ч на фирме что ставила говорят что по моему тех проекту Ду25 не ставиться. Вы говорите что Ду20 может не помочь подскажите выход.

MULTICAL 401 – на него закончился сертификат об утверждении его как типа средств измерения ещё в 2009г., в гос.реестре его уже нет.
студент22
у меня свидетельство о поверке действитеьно до 22 сентября 2013 .ТУ температура по графику 75-50с' общая нагрузка 0,05 Г кал/час расчетное давление P1=24м.в.ст P2=24м.в.ст объём здания около 180 м3 диаметр вводного трубопровода 32
Altelega
Цитата
P1=24м.в.ст P2=24м.в.ст
проверьте еще раз условия... или посмотрите по манометрам
zr84
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 18:28) *
...ТУ температура по графику 75-50с' общая нагрузка 0,05 Г кал/час расчетное давление P1=24м.в.ст P2=24м.в.ст объём здания около 180 м3 диаметр вводного трубопровода 32

При Р1-Р2=24-24=0,0 Какой расход ожидаете?
Цитата
...показания счётчика за сутки вода 12807,54
G=12,8/24=0.53 т/ч... а по проекту G=2 т/ч... dry.gif
студент22
вода за сутки (12807,54 первый день)- (12827,74через 24часа) = 20,2 за сутки

давление воды 2,4 - кгс/см2
zr84
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 19:42) *
вода за сутки (12807,54 первый день)- (12827,74через 24часа) = 20,2 за сутки

20,2/24=0,84 в час, по проекту: G=0,05*1000/(75-50)=2,0... НЕДОТОП
Цитата
давление воды 2,4 - кгс/см2

Давление в Вашем случае не является причиной.... недостаток их разности причина недотопа...

К.Д.
"Передай твой король мой пламенный привет!" smile.gif

У Вас в ТУ сразу забита необходимость установки подкачивающего насоса, если давления близкие к 2,4 стоят. И тут 2 варианта:
1) Либо проектировщик не понимает причин возникновения циркуляции в системе (студент?)
2) Либо кто-то "УМНЫЙ" ТУ в ТСО, а другой такой же умный их утверждал.

Вкрутите манометры и посмотрите на показания, но лучше всего найдите дифманометр с диапазаном 3-4м, поскольку такие перепады по манометру можно и не увидеть
студент22
Цитата(zr84 @ 30.11.2012, 17:54) *
20,2/24=0,84 в час, по проекту: G=0,05*1000/(75-50)=2,0... НЕДОТОП

Давление в Вашем случае не является причиной.... недостаток их разности причина недотопа...

я говорил что температура завышена на 10-15 градусов по документам
Altelega
вы не студент-теплотехник? извините smile.gif 75-50 это максимальные температуры в самые морозы...
у вас должно идти 2 тонны воды в час для нормального обогрева, при 0,84 не дотапливает...
расход воды зависит от разницы давлений, его и спрашиваем
студент22
Всем спасибо НО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС станет теплей в квартире(прогреется радиатор полностью ,сейчас только верняя часть) если с Ду 15 заменитьна Ду 20 отопление всё заменено
К.Д.
С давлением 2,4 на 2,4? А вы как думаете?

Ответьте на наш вопрос о ТУ, мы ответим на Ваш, а иначе это гадание на кофейной гуще и не имеет отношения к технике.
студент22
исходные параметры

диаметр трубы перед конфузором мм 32
диаметр после конфузора мм 32
диаметр сужения мм 20 --- но установили на 15
длинна сежения мм 540
массовый расход воды т/ч 2,00
температура воды град 75
рабочее давление кгс/см2 2,4

расчётные параметры

объемный расход воды м3/ч 2,00
скорость воды в сужении м/c 1,77
потери напора в конфузе м в.ст 0,00996
потери на прямом участке м в.ст 0,13006
потери на диффузоре м в.ст 0,08305
Altelega
это расчет сопротивления.. посмотрите внимательно ТУ, может там 24м.в.ст. написано "располагаемый напор" или "разница давлений" 2,4кгс/см?
возможно у вас все правильно посчитали, но не хватает давления в сети по факту... проверьте вентили или что есть на трубе, откуда подключены теплосеть?
если нет перепада/разницы давлений - нет смысла ставить другой диаметр, а 25 возможно по метрологии не подходит, как фирма сказала - не подходит
студент22
Цитата(Altelega @ 1.12.2012, 10:42) *
это расчет сопротивления.. посмотрите внимательно ТУ, может там 24м.в.ст. написано "располагаемый напор" или "разница давлений" 2,4кгс/см?
возможно у вас все правильно посчитали, но не хватает давления в сети по факту... проверьте вентили или что есть на трубе, откуда подключены теплосеть?
если нет перепада/разницы давлений - нет смысла ставить другой диаметр, а 25 возможно по метрологии не подходит, как фирма сказала - не подходит




расчётное давление P1=24 м.в.ст P1=24 м.к.ст
допускаемуе потери в узле учёта не более ____ м.с.ст (НЕЧЕГО НЕ УКАЗАНО)


Крестьянин
Что-то перепад сомнительный - скорее всего это перепад в самой системе отопления, а на входе какой? - неизвестно. Ещё как вариант: В системе должно стоять дроссельное устройство, расчитанное на ограничения максимальной тепловой нагрузки - может его просто подбило грязью. По расчётам падения давления на расходомерах, явно, что-то не то - маленькое давление, маленький проходной диаметр, давление должо падать как минимум метров на 3-5, без подсчётов на вскидку.