Denis2026
Доброе время суток!
В расчете расширительного мембранного бака есть показатель давление зарядки расширительного бака (в некоторых источниках это давление называют начальным давлением). Что под этим понимается. Гидростатическое давление в точке подключения мембранного бака или давление в системе, когда не работают насасы циркуляции. Поясню, у меня в котловом контуре давление на напоре насосов 10 кгс/см2, заполнение идет от насосов с давление 7,5 кгс/см2. Так вот, какое давление брать за давление зарядки расширительного бака. Просто если брать 7,5 то слишком уж большой объем получается у бака (где-то 25% от общего объема системы).
Добавлю, что вода на заполнение идет с температурой 65 градусов, а нагревается в контуре до 150 градусов.
jota
Начальное давление = гидростатическая высота системы + 5м
Denis2026
Спасибо!