Denis2026
Кто-нибудь сталкивался с подпиткой (поддержанием давления) в котловом контуре котельной с давлением 16 ата (котлы водогрейные)?
Вопрос в чем: как организовать данную подпитку? Если ставить насосы, то как они будут работать и на какой расход подбирать? Ведь если нормальная работа оборудования, то протечки практически равны нулю, т.е. насос должен "стоять" или работать на рециркуляцию (что увеличивает собственные нужды котельной).
CS602
М.б. поставить ЭКМ в обратке. Подпиточных насоса - два (основной-резервный). При падении давления - включится насос. Только обратный клапан при 16 барах надо хороший (типа Гестры). М.б. можно и 2 поставить или дополнительный запорный орган с электроприводом (смотря какой диаметр). Производительность возьмите, напр., 1% от объема закрытой системы.