Ниже прикреплены 2 фаила в pdf и в dwg Прошу прокоментировать и сильно не ругать я студент!! особо мне не понята та перемычка где обведено кругом с вопросительном знаком. А кто может дать свой вариант буду очень благодарин Нашел эту схему в интернете где не помню, это схема обвязки котла поквартирного теплоснабжение!!!
А.В.
5.2.2013, 14:12
Та перемычка для заполнения и подпитки контура системы отопления.
alexius_sev
5.2.2013, 14:12
не подпитка ли системы отопления?!
TuTaHuKk
5.2.2013, 15:49
Не хотите ли вы сказать что схема правильна?
alexius_sev
5.2.2013, 16:01
Жить будет
A~NT~Y
22.2.2013, 8:52
пишется не Hertz, а Herz. Труба pert/Al/PE-HD
ошибка В котле в один теплообменник входит Т2 выходит В2 во второй входит В1 выходит Т1
И вопрос, расширительный бак обычно ставиться до насоса, не?
штуцер для промывки, что он промывает?
Термометры, манометры - ?
слив воды из системы отопления и водоснабжения?
обратный клапан 4 - смысл его установки там?