Может такая тема и была, но я не нашла. Кто сталкивался с высотой до потолка в 32 м. Больше завленных в таблице 20 м. Как расставить пожарные краны( 3х5), ведь струя не достанет до потолкаsmile.gif) если поставить краны на площадках, то как учитывать? 2 струи внузу и 1 наверху, или 3 внизу и 3 наверху? Не могу найти ответы
Sindarkon
О каких площадках речь?
iVETTA
Площадки на определенных отметках для размещения технологического оборудования и для доступа к нему.
Sindarkon
Я бы расставил по площади как требуют нормы, а на площадках разместил бы из расчёта орошения крыши.