Здравствуйте!
Такая ситуация: имеется административно-бытовое здание производственного предприятия, объем здания 13500 м3.
Необходимо спроектировать систему ВПВ.
По СП 10.13130.2009 табл.1 я устанавливаю, что мне необходимо 1 струя с расходом 2,5 л/с.
Высота потолков в здании 3 метра, по табл.3 уточняю расход и выбираю следующие параметры:
высота компактной струи - 6 метров;
диаметр сопла выбираю - 16 мм;
длина пожарного рукава выбираю - 20 метров;
пожарный кран - DN50;
расчетный расход пожарного ствода - 2,6 л/с;
давление у пожарного крана - 0,1 МПа.
Противопожарный водопровод отделен от хозяйственно-бытового водопровода, и трубу для пожарного водопровода будут заводить в специально отведенное помещение на 1 этаже "Насосная".
Давление в наружной сети водопровода в месте подключения пожарного водопровода состаляет 60 метров.
В здании имеются магистральные трубопроводы для пожарного водопровода Ду100 (Заказчик их не будет менять), то делая схему для гидравлического расчета и выполняя этот расчет для самого удаленного пожарного крана, получаем что потери составляют 20 метров (5 метров геометрическая высота, 10 метров у ПК, 5 метров потери в трубопроводе с учетом местных потерь).
Возникает вопрос: нужна ли пожарная насосная станция на случай если не будет хватить расхода из сети?
и если не надо устанавливать пожарные насосы, стоит ли ограничивать давление на входе, чтобы ПК, находящиеся в самой близкой точке не испытывали избыточное давление?