Здравствуйте!

Такая ситуация: имеется административно-бытовое здание производственного предприятия, объем здания 13500 м3.
Необходимо спроектировать систему ВПВ.

По СП 10.13130.2009 табл.1 я устанавливаю, что мне необходимо 1 струя с расходом 2,5 л/с.
Высота потолков в здании 3 метра, по табл.3 уточняю расход и выбираю следующие параметры:

высота компактной струи - 6 метров;
диаметр сопла выбираю - 16 мм;
длина пожарного рукава выбираю - 20 метров;
пожарный кран - DN50;
расчетный расход пожарного ствода - 2,6 л/с;
давление у пожарного крана - 0,1 МПа.

Противопожарный водопровод отделен от хозяйственно-бытового водопровода, и трубу для пожарного водопровода будут заводить в специально отведенное помещение на 1 этаже "Насосная".
Давление в наружной сети водопровода в месте подключения пожарного водопровода состаляет 60 метров.

В здании имеются магистральные трубопроводы для пожарного водопровода Ду100 (Заказчик их не будет менять), то делая схему для гидравлического расчета и выполняя этот расчет для самого удаленного пожарного крана, получаем что потери составляют 20 метров (5 метров геометрическая высота, 10 метров у ПК, 5 метров потери в трубопроводе с учетом местных потерь).

Возникает вопрос: нужна ли пожарная насосная станция на случай если не будет хватить расхода из сети?
и если не надо устанавливать пожарные насосы, стоит ли ограничивать давление на входе, чтобы ПК, находящиеся в самой близкой точке не испытывали избыточное давление?
Sindarkon
Если кранов немного, прикиньте для каждого из них напор и поставьте соответствующие диафрагмы.

Цитата
Возникает вопрос: нужна ли пожарная насосная станция на случай если не будет хватить расхода из сети?

Как Вы планируете повысить расход за счёт насосов?
Serg Ivanov
Цитата(Back @ 5.3.2013, 20:26) *
Возникает вопрос: нужна ли пожарная насосная станция на случай если не будет хватить расхода из сети?
и если не надо устанавливать пожарные насосы, стоит ли ограничивать давление на входе, чтобы ПК, находящиеся в самой близкой точке не испытывали избыточное давление?

1. Не нужна.
2. пп.6.7* СНиП2.04.01-85*
Back
Спасибо за помощь. Будем считать!
Бойко
Прошу прощения, но нужно..
На действующем предприятии (автобаза в Москве) водопровод пожаротушения проходит по ремонтным цехам. Из цеха в канале выход на камеру 2х2м с двумя гидрантами. Есть предписание надзорных инстанций о необходимости прокладки пож. водопровода в полупроходном канале по улице (150м). Это хлопотно.

1. Возможны альтернативные решения?
2. Можно ли порекомендовать специалиста/организацию в Москве по разработке и согласованию проекта устраивающего надзорные инстанции.
Спасибо!
Sindarkon
Насколько я понял, речь о наружном ПТ.

СП8 п.8.4 "Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается."
Бойко
Цитата(Sindarkon @ 29.3.2013, 10:32) *
Насколько я понял, речь о наружном ПТ.

СП8 п.8.4 "Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается."


Похоже.
Господа! Кому нужны деньги?
Shefin1
Цитата(Back @ 5.3.2013, 20:26) *
Давление в наружной сети водопровода в месте подключения пожарного водопровода состаляет 60 метров.


Судя по всему заказчик указал фактический напор. Требуйте официальным письмом ТУ на подключение к наружному водопроводу с указанием ГАРАНТИРОВАННОГО напора на вводе. (слово гарантированного можно подчеркнуть).
В случе указания фактического, делайте согласно п. 2.26. СНиП 2.04.02-84*, т.е. 10м.
Именно вас, как проектировщика повесят за одно место, если в наружке будет положенные 10м, а у вас не будет хватать 50м))
На случай уменьшения давления можно поставить на каждый ввод регулятор давления (RAF-60, в огнеборце он стоят порядка 60 т.р.). Если поставите диафрагмы на ПК, то боюсь, при минимальных 10м на вводе в насосную. они срежут слишком много давления.