Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водянное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
An81
Добрый день какой должен быть уклон для трубопровода водянного пожаратушения
Olga_
Как и для хоз-пит водопровода - "9.11. Прокладку трубопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 0,002."
Sindarkon
СП 5.13130.2009 п.5.7.15.
Holms
Цитата
СП 5.13130.2009 п.5.7.15.

Всё здорово, а вот монтажная организация уверяет что уклон не нужен и ссылается на похожий пункт в НПБ 88-2001:
4.40. Питающие и распределительные трубопроводы ВОЗДУШНЫХ спринклерных установок следует прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств, равным:
0,01 для труб с наружным диаметром менее 57 мм;
0,005 для труб с наружным диаметром 57 мм и более.
+ ко всему утверждает что данный СП носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. Где правда??
Olga_
Holms, где вы увидели противоречие? В предложенном вами НПБ речь тоже идет об уклоне. Или вас смущает слово "воздушных?"
А если вам не нравится рекомендательный характер СП используете предложенный мною пункт СНиП 2.04.01-85* (п. 9.11).
Holms
Olga, предложенный вами СНиП имеет актуализированную редакцию под названием СП 30.13330.2012, где в самом начале есть такой пункт:
1.2 Настоящие нормы не распространяются:
на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;
системы автоматического водяного пожаротушения;
тепловые пункты;
установки обработки горячей воды;
системы горячего водоснабжения, подающие воду на лечебные процедуры, технологические нужды промышленных предприятий и системы водоснабжения в пределах технологического оборудования;
системы специального производственного водоснабжения (деионизированной воды, глубокого охлаждения и др.)....
Мне хотелось бы просто понять насколько обязательно или рекомендательно использование СП 5.13130.2009 или мы ещё должны руководствоваться НПБ 88-2001, где слово "воздушных" существенно меняет ход дела??
Sindarkon
ФЗ-123 статья 6.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: приказ от 1 июля 2010 г. №2450.
Olga_
Holms, СП 30.13330.2012 пока что носит лишь рекомендуемый характер, а вот СНиП обязателен, никто его еще не отменял.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.