Lepus
Здравствуйте!
На территории бывшей ткацкой фабрики проектируется мебельный склад - габаритные размеры склада 86х36м, высота - менее 5 м
Наружное пожаротушение для класса функциональной пожарной опасности нашего здания Ф 5.2, степени огнестойкости здания III, категории помещений В2, строительном объеме до 20 тыс. м3 - 20 л/сек на один пожар.
Внутреннее ручное пожаротушение здания склада - 2x5 л/сек = 10 л/сек. хоз-пит. нужды - 0,5 л/сек
Общий расход для проектируемого здания на внутреннее и наружное пожаротушение - 30,5 л/сек.
Проблема в том, что на территорию бывшей ткацкой фабрики заходит 1 трубопровод водопровода диам. 150, от которого запитаны все существующие на территории бывшей фабрики здания, являющийся тупиковым длиной более 200 м (гарантийный напор 2,5 атм.). Т.е. нужна закольцовка. Планируем установить 2 подземных пожарных резервуара с подземной насосной станцией и от них закольцевать существующую линию диам. 150.
Расчетное количество пожаров - 1, время тушения - 3 часа.
Вопросы:
- Можно ли считать объем резервуаров только на наружный противопожарный расход 20 л/сек, т.к. подключение проектируемого склада планируется выполнить от существующей линии водопровода на территории диам. 150 мм вводом dy100 мм (для внутр. хоз-противопожарные нужд)?
Т.е. в радиусе 200 м использовать 2 пластиковых резервуара объемом по 130 м3 каждый только для дальнейшей закольцовки наружной сети водопровода и наружного пожаротушения. Или все-таки учесть общий расход и 2 пластиковых резервуара объемом по 200 м3?
- Смущают примечания в СП "Для производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с"
Исходя из этого, в качестве второго источника используется резервуар и автонасосами через самовсасывающие линии можно тушить пожар непосредственно из этих резервуаров? Таким образом можно уйти от стационарной насосной и закольцовки существующей тупиковой линии?

Спасибо!
Никитос
Нет, нельзя.
У вас по нормам противопожарная сеть (или объединенная) относится к 1 категории - т.е. необходимо проектирование второго источника ВС. Для нужд пожаротушения предусматривайте резервуары на полный объем+насосная станция. И проверьте - не уверен,что у вас будет внутреннее ПТ 2х5 л/с. Скорее всего 3х5 л/с.
И т.к. это склад, да ещё такой большой то возможно АПТ (лень лезть)