Aladushek
12.7.2013, 15:28
Идет живой спор, состоит в том, что я прошу установку бака на системе АУПТ, сразу после жокей насоса, на водозаполненной спринклерной линии. Монтажники хотят убрать бак с линии. может кто помочь доказать, что он необходим, либо попробовать убедить меня в обратном.
Sindarkon
12.7.2013, 15:59
5.9.4 В водозаполненных спринклерных АУП, в водозаполненных АУП с принудительным пуском и в водозаполненных спринклерно-дренчерных установках следует предусматривать один из видов автоматического водопитателя без резервирования:
[...]
- подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л;
[...]