Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: АУПТ без бака
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Aladushek
Идет живой спор, состоит в том, что я прошу установку бака на системе АУПТ, сразу после жокей насоса, на водозаполненной спринклерной линии. Монтажники хотят убрать бак с линии. может кто помочь доказать, что он необходим, либо попробовать убедить меня в обратном.
Sindarkon
Что за бак-то?
Aladushek
Цитата(Sindarkon @ 12.7.2013, 16:37) *
Что за бак-то?

Мембранный бак
Sindarkon
5.9.4 В водозаполненных спринклерных АУП, в водозаполненных АУП с принудительным пуском и в водозаполненных спринклерно-дренчерных установках следует предусматривать один из видов автоматического водопитателя без резервирования:
[...]
- подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л;
[...]
Aladushek
1
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.