Двухтрубная система отопления
Доброго времени суток. Коллеги! Есть вопрос по системе отопления поликлиники. Материалы обсуждать не надо, т.к. система не соответствует Санпину, но она уже в действии. Есть проблема по второй ветке, не греют на полную мощность последние два стояка. Нижняя разводка ПП Д50 по всей длине, стояки ПП Д25. Радиаторы биметалл. Длина ветки 120м. В приложенном файле проблема описана.
Если есть какие-то мысли, прошу поделиться.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Андрей 113
23.7.2013, 12:23
Балансировать систему надо
MC-Anvil
23.7.2013, 14:17
А какими устройствами балансировали?
испытатель
23.7.2013, 23:30
Тем, кто ставит насосы на ветки, трудно что-то внятно объяснить, тем более когда в результате обследования вертикальную однотрубную систему с нижней разводкой обзывают "двухтрубной". Балансировка - это уже следующий, более высокий уровень в квалификации.
Цитата(ded @ 23.7.2013, 9:12)

Доброго времени суток. Коллеги! Есть вопрос по системе отопления поликлиники. Материалы обсуждать не надо, т.к. система не соответствует Санпину, но она уже в действии. Есть проблема по второй ветке, не греют на полную мощность последние два стояка. Нижняя разводка ПП Д50 по всей длине, стояки ПП Д25. Радиаторы биметалл. Длина ветки 120м. В приложенном файле проблема описана.
Если есть какие-то мысли, прошу поделиться.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля начала Вам необходимо уточнить укда поступает избыточный теплоноситель. Это можно определеить по температуре обратки в каждом стояке и в старой ветке. Скорее всего именно в нее идет избыток. Этот избыток необхлдимо ограничить, например поставьте БК на старую ветку или в стояк с максимальной обраткой ограничивая избыточный расход добейтесь одинаковой Тобр. Если в результате обратка везде будет ниже требуемой, то необходимо увеличить производ насоса на 2 ветку для компенсации возросшего сопротивлеия.
стопудов перегрев в 3 ветке, или стоит обратить на нее внимание... или отбалансировать или переврезать до узла Б

балансировать всеравно надо, если перегрев есть..
в 3ей подключение приборов двухтрубное. в 1ой и 2ой - однотрубное. кстати, 120 метров 2 ветки это без 15 метров 3 ветки?
имхо
Двухтрубная ветка там все убивает. На ней надо ставить добавочное сопротивление - шайбу или БК. А вообще-то схема дикая. И одно- и двухтрубка, и подача в радиаторы сверху-вверх, и шаровые краны на байпасах...
Про насосы уже и не говорю
Цитата(KGP1 @ 24.7.2013, 15:14)

Если в результате обратка везде будет ниже требуемой, то необходимо увеличить производ насоса на 2 ветку для компенсации возросшего сопротивлеия.
Плохо видно, имел ввиду на ветку 3.
-= Игорь =-
6.8.2013, 14:26
1) Либо угловой штамп маленький, либо чертёж огромный, выполнен в масштабе 1 к 1 что-ли )))
2) Радиаторы так не подключают - никогда.
3) Нужно было проектировать систему с попутным движением теплоносителя, тогда даже балансировать было-бы не нужно.
4) Насосы - занятно.
5) Ветки метров по 30 м ПРОПИЛЕН без компенсаторов - жесть. Это всё трещит и изгибается при нагревании в волнистую линию не иначе.
6) Не обнаружено уклонов, надеюсь нет необходимости объяснять зачем они нужны.