Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЧ Лидер А300В
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Ansan
Доброго времени суток. Кто-то встречался с подобными преобразователями? Или подобными? Поостоянно вылетает в ошибку при изменении частоты при регулировании, особенно если относительно резко повернуть ручку задатчика. Документация на сайте очень уж скудновата ((.
Andrew_2610
Цитата(Ansan @ 13.1.2014, 21:35) *
Доброго времени суток. Кто-то встречался с подобными преобразователями? Или подобными? Поостоянно вылетает в ошибку при изменении частоты при регулировании, особенно если относительно резко повернуть ручку задатчика. Документация на сайте очень уж скудновата ((.


а зачем вы резко крутите ручку? надо плавно.

откудв вы такое взяли? веспер новый, что ли?
Ansan
Я то ладно, но операторы в котельной не привыкли что-то делать плавно - делают как придется. (Частотники стоят на дутьевых вентиляторах) ). А мы ниоткуда не взяли, нам их, не спросив, поставила головная компания ( мы филиал на периферии), и Веспер это или что другое - это и хотим понять.
Pawel
Посмотреть надо время разгона и торможения и увеличить его.
Сергей Валерьевич
Цитата(Ansan @ 14.1.2014, 19:19) *
Я то ладно, но операторы в котельной не привыкли что-то делать плавно - делают как придется.

в этом случае лучше поставить кнопочки +/-, иначе скоро скрутят голову крутилке то..
Ansan
Кнопочки то поставим, но ошибки, причем иногда разные при одной и той же манипуляции напрягают )). Хотелось просто узнать, откуда ноги растут.
Alexander_I
Нгои растут хотя-бы из того, что при малом времени торможеня и резком снижении задания прямо-таки обязана выскакивать ошибка по перенапряжению, например, если нагрузка обладает хоть какой-то заметной инерционностью.
Ansan
Согласен конечно. И время менял. Но серия А300В - вентиляторная, плюс ошибка появляется и при останове кнопкой СТОП с включенной опцией - останов на выбеге
Ansan
И вообще - хотелось бы понять , кто прародитель данного преобразователя, чтобы прочитать более полное руководство по программированию, а не то скудное руководство, которое выложено на сайте.
SVKan
Цитата(Ansan @ 16.1.2014, 20:38) *
Согласен конечно. И время менял. Но серия А300В - вентиляторная, плюс ошибка появляется и при останове кнопкой СТОП с включенной опцией - останов на выбеге

В случае китаез (да и не только у них) "насосно/вентиляторная серия" это с завышенным на ступеньку номиналом. И максимально допустимым перегрузом на уровне 110% от номинала (против 150% у обычных).
Типа вентиляторы и насосы обычно работают в недогрузе, а перегрузов не бывает.
Alex_Z10
Здравствуйте коллеги! Вопрос может и не по теме, имеется ЧП Лидер А300. Задача управлять по МОДБАС. Руководство , написали по моему какие то враги blink.gif Считать значения получается, а вот записать... Может я что то не так понимаю... Надо записать значение рабочей частоты(задание) Ставлю в настройке ЧП значение параметра Р0-3 9 (задание частоты по RS485) но не могу найти номер регистра куда это значение записать. Может кто сталкивался и поможет. helpsmilie.gif
P.S. Производитель пока вразумительно не ответил.
SCADAMaster
Цитата(Ansan @ 16.1.2014, 19:26) *
И вообще - хотелось бы понять , кто прародитель данного преобразователя, чтобы прочитать более полное руководство по программированию, а не то скудное руководство, которое выложено на сайте.

Micno Electric
http://en.micno.com.cn/product/
Alex_Z10
Цитата(SCADAMaster @ 11.12.2014, 21:58) *


Спасибо, ещё не пробовал, но похоже 101D communication setting value это и есть задание частоты
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.