Добрый День.

Проектируется учереждение дополнительного образования, типо дворец творчества.

Число этажей 4 шт, объем около 35 000.

По СП принимаем две струи по 2,5 л/сек.

Гарантированный напор в сети 10м.

Нужно ли устраивать насосную станцию повышения давления или нет?

Заказчик говорит. что нет а напор создадут пожарные машины. которые подъедут.

Просвятите пожалуйста? helpsmilie.gif
Krekoten_ek
Согласно СП 10.13130.2009

4.1.8 Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения.
4.2.1 При постоянном или периодическом недостатке давления во внутреннем противопожарном водопроводе надлежит предусматривать устройство пожарных насосных установок.

Логично, что нужна насосная станция.