Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматическое водяное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Роман1985
Уважаемые проектировщики. Имею дело на данный момент с автоматическим водяным пожаротушение. Вручную вести расчеты очень утомительно, поэтому хотел узнать кто какими программами по расчету автоматического пожаротушения пользуется (Отзывы, оценки, рекомендации). Заранее благодарен.
Sindarkon
Тут все вручную считают.
Kirillio
Если ВПВ то можно "nanoCAD ВК" пользовать. Но nanoCAD - это штука на любителя, по своему замороченная и не всякому подходит.
Спринклерное/дренчерное/насосные - только ручками.
DSC
Magicad. Расчет + спецификация
dwgdraft
MagiCAd -четко считает! Проверял!

НО!!!!

Следите за К-фактором! В особенности при наличии ПК на сети!
inPut
piping systems fluidflow в сети и леченая есть. Все наглядно, удобно, красиво, хоть и не по русски, освоил за неделю примерно. Больших расхождений с результатами ручных расчетов по рекомендациям СП 5.13130.2009 не обнаруживал (если считать по хайзен-вильямсу и ставить средний износ труб).
Sindarkon
А SprinkCAD никто в сети не встречал подлеченную? Хотелось бы изучить для расширения кругозора.