Добрый день!

Есть проект противопожарного водопровода в проекте применены на сети фланцевые затворы (Tecofi VP3448). Сертификат пожарников на затворы есть.
Представитель заказчика утверждает что фланцевые задвижки на сети запрещены. На возражение требует показать пункт в нормах. В нормах прямого указания не нашёл.

Вопрос - как обосновать?
Sindarkon
Можно точнее вопрос сформулировать? Ему не нравятся фланцы? Ему не нравятся затворы вместо задвижек? Или ему не нравятся задвижки, и он считает ваши затворы задвижками?
BTS
Цитата(pHo @ 4.7.2014, 12:17) *
Добрый день!

Есть проект противопожарного водопровода в проекте применены на сети фланцевые затворы (Tecofi VP3448). Сертификат пожарников на затворы есть.
Представитель заказчика утверждает что фланцевые задвижки на сети запрещены. На возражение требует показать пункт в нормах. В нормах прямого указания не нашёл.

Вопрос - как обосновать?

Покажите ему хотя бы п.10.4 СНиП 2.04.01-85. В СП30.13330.2012( раздел 7) тип арматуры вообще не упоминается.