Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет змеевика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
S-E-R-G 1987
Всем Добрый день!
Нужна помощь в расчете теплообменника.
Сам теплообменник состоит из корпуса теплообменника и змеевика помещенного в корпус теплообменника.
Охлаждающая жидкость обычная техническая вода.
Температура на входе змеевика 160 градусов на выходе должна быть порядка 60-75 С.
Давление в змеевике порядка 16-20 бар.
Сечение змеевика выбрал ф12х1,5 Сталь 12Х18Н10Т.
Требуется рассчитать площадь змеевика и размер корпуса куда подается охлаждающая жидкость.
Лыткин
Цитата(S-E-R-G 1987 @ 28.7.2014, 13:54) *
Всем Добрый день!
Нужна помощь в расчете теплообменника.
Сам теплообменник состоит из корпуса теплообменника и змеевика помещенного в корпус теплообменника.
Охлаждающая жидкость обычная техническая вода.
Температура на входе змеевика 160 градусов на выходе должна быть порядка 60-75 С.
Давление в змеевике порядка 16-20 бар.
Сечение змеевика выбрал ф12х1,5 Сталь 12Х18Н10Т.
Требуется рассчитать площадь змеевика и размер корпуса куда подается охлаждающая жидкость.

Qто = K*Н*дельта tср ккал/ч (приблизительный расчёт)
где: К ккал/ч*К - коэффициент теплопередачи (для в/в 1000 -1500; для п/в - 4500);
Н кв.м - поверхность теплообменника;
дельта tср гр.С - средний т-рный напор = ((tвх.гр + tвых.гр)/2 - (tвх.нагр + tвых.нагр)/2)
baniffaciy
Цитата(S-E-R-G 1987 @ 28.7.2014, 14:54) *
Всем Добрый день! Нужна помощь в расчете теплообменника. .


Вот посмотрите, может сгодится.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.