Всем Привет.

Кто подскажет существуют ли ограничения по установки оросителей в NFPA?

Имеется ввиду, что в в СП 5 мы устанавливаем оросители до высоты помещения 20м. Считается, что установка оросителей на высоте более 20м неэффективна.
После высоты 10м с каждыми двумя метрами высоты мы повышаем интенсивность в соответствии с табл 5.3. СП5, ибо ОТВ имеет свойство испарятся и распыляться мимо очага возгорания.

А как это, на мой взгляд, логичное требование отражено в NFPA13?
Никаких ограничений по высоте установки оросителей я не нашел.
Или повышения К-фактора с увеличением отметки расположения спринклера.

Проблема, собственно, проста: предстоит применение оросителей в помещении с переменной высотой 5-22м. Проектировать следует в соответствии с NFPA13 и росс нормативами.
С российскими - понятно, разберемся быстро и легко, а вот как это делать по западным стандартам.

Sindarkon
Ограничений в NFPA не существует (если это не склад, конечно). Более того, не указано даже никаких компенсирующих мероприятий для высоких помещений. Это довольно странно, но вот так...