Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подогрев воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
xrushkin
Добрый день!
помогите определится с технологиями
дано парогенератор Ural-Power UPG-1800
и емкость с 80 кубами воды первичной температурой градусов 5-10 (обычная из водопровода)
задача нагреть это все до 60 градусов и поддерживать бесконечно долгое количество времени (вода статична - расход небольшой испарение + впитывание в древесину которая в этой емкости купается и вынимается раз в день)
вроде как острым паром самое то нагреть .. однако мне кажется это не оптимальный вариант для поддержания температуры
посоветуйте оптимальный вариант
Галиев
О-о-о! Я Вам щас с большим удовольствием насоветую. biggrin.gif Фанерку, видимо, делать собрались?
Значится так, черная и зловонная жидкость, которая появляется в бассейне для пропарки кряжа еще и очень активна, это раз.
Ни каких теплообменников приспособить для ее нагрева нельзя ибо сложно и не выгодно, это два. Что еще от них останется в той жидкости - неизвестно.
Лет десять назад участвовал в проектировании (затем - строительстве, затем - эксплуатации) фанерного комбината, объездили немало подобных заведений. На всех без исключения пар подается непосредственно в воду пропарочного бассейна, либо барботажным способом, либо посредством пароводяного струйного насоса (от него меньше шума). Мы опустили вдоль дна бассейна полусотку с отверстиями по бокам. Раз в год трубу съедало по уровню зеркала воды, барботажные трубы тоже гнет кряжем, но это издержки местного производства.
Поищите Архангельскую лесную академию, у них есть работы дипломные, по проектированию фанерных производств, много найдете для себя интересного и полезного.
Для общего развития: http://fanmash.yartpp.ru/process/index.htm
xrushkin
Спасибо пока шпон ;-))
Книженцию эту видел
значит получается комбинированный режим(нагрев до 80 и естественное остывание) и барботаж.
думал может что придумали нового -))
Галиев
Ну, мы то же со шпона начинали. Спешу предостеречь, 80 С очень высокая температура для кряжа, будет перепарка и провороты в лущильном станке. Есть зависимость времени пропарки от температуры, но, значок "мерседеса" (три радиальные трещины) будет дорого стоить при ускоренной пропарке.
Котлы какие?
xrushkin
Ural-Power UPG-1800
1800 кг/час, Т до 160 градусов дваление до 6 МПа
несколько штук
ну и 80 это макс температура до которой догоняется вода после чего она естественно остывает
хотя по любому надо будет экспериментировать
Галиев
Цитата(xrushkin @ 27.3.2017, 19:49) *
Ural-Power UPG-1800
1800 кг/час, Т до 160 градусов дваление до 6 МПа
несколько штук

Дайте ссылку на сайте, либо прикрепите описание котла. На сайте Ural-Power только коммерция.
xrushkin
А что от него надо ? кроме спецификации и сертификатов в электронке к сожалению ничего нет -((
Галиев
Мне интересно увидеть сам котел. На чем Вы работать собираетесь.
Не понятно соотношение давления в 60 ати и температуры всего 160 С.

И какое топливо?
xrushkin
вот один из котлов Нажмите для просмотра прикрепленного файла
еще один Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и водоподготовка Нажмите для просмотра прикрепленного файла
топливо газ, горелки Итальянские
Галиев
Ой бяда-бяда! С такой ВПУ Вам долго не прожить. Еще вопрос: - что собираетесь делать с отходами производства? Наш заводик только ими и топился, газовую Ешку, как резерв, поставили несколько лет спустя.
Котел - прямоток?
xrushkin
ВПУ пока времянка на время запуска потом докручивать будем
Судя по картинке прямотокНажмите для просмотра прикрепленного файла
отходы в топку но не этого заводика.
Газ дает стабильность и быстрый выход на рабочие режимы что для нас важно
Галиев
Котел не прямоток, вертикальный жаротрубник. КПД будет не выше 85-88 %, для работе на газе это плохо.
В зависимости от объемов, качества отходов и еще кучи факторов можно отходы пустить на пеллеты, как вариант.
Если что, обращайтесь.
Успеха!
xrushkin
заявленное кпд 92 .. Пелеты на потом .. у нас обьемы не оч большие
А вы очистные под воду из варки делали или так сливали ?
Галиев
Цитата(xrushkin @ 27.3.2017, 20:35) *
А вы очистные под воду из варки делали или так сливали ?

"Я тебе скажу, а потом мне придется тебя убить" (С)
xrushkin
ясно -))
тогда если не секрет как часто воду меняли ;-))
Галиев
Когда торцы чураков пропитывались синевой глубже 5-7 см. И по мере надобности в очистке бассейна.
xrushkin
Большое спасибо ! ;-)
Галиев
http://www.kwark.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%...%B5%D0%BB%D0%B8
Для информации.
Ludvig
Галиев, весна? Сконденсированную воду после сопла куда девать? Выложить змейкой по дну трубами и на кондесатооводчик. С конденсатоотводчика обратно в котел непрерывно работающим насосом. Котел вкл-выкл по датчику тр-ы воды. Вот и вся премудрость.
Галиев
Цитата(Ludvig @ 28.3.2017, 14:40) *
Галиев, весна? Сконденсированную воду после сопла куда девать? Выложить змейкой по дну трубами и на кондесатооводчик. С конденсатоотводчика обратно в котел непрерывно работающим насосом. Котел вкл-выкл по датчику тр-ы воды. Вот и вся премудрость.

Хорошему коту круглый год весна.
Вы не в теме самой технологии пропарки кряжа, чураки впитывают в себя воду, ее еще и доливать в бассейны приходится. А на дно регулярно "кладуть", причем немилосердно, пакеты с тем самым кряжем, по много тонн в пакете. Струйный насос в этом случае располагают в отдельной от бассейна камере, где вода сперва фильтруется от окорки и веток, а затем уж идет на нагрев - но это дорого и по "буржуйски". Не дорого но надежно расположить вдоль бортов, по-над дном, опять же "по умному", барботажные трубы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.