Цитата(andrey_088 @ 28.3.2017, 10:45)

Здравствуйте,простите заранее за безграмотность,но вот столкнулся с таким вопросом. Какой уклон трубы должен быть для того,чтобы вода шла самотёком до резервуара? Почитал СНиП Внутр водопровод нашел там уклон 0,002. Интересует на практике реально ли вода будет идти самотеком если учесть уклон 2 мм на 1 м.? Заранее спасибо!
Это хорошо, что вы с самого начала извиняетесь за безграмотность. Предполагаю, что вы хороший специалист в какой-то области, но только не в водоснабжении. Вопросы примерно до 15 поста настолько дилетантские, что вы запутали специалистов, которые вам отвечают.
Цитата(andrey_088 @ 28.3.2017, 12:27)

А формулу не подскажете для уклона? Трубу конечно в зависимости от расхода подберу. Расходы пока не смотрел но на вскидку труба Ду 100
Это один из примеров
Цитата(andrey_088 @ 28.3.2017, 13:17)

Эта схема сейчас, хотят еще поставить 2 станка
С этого и надо было начать тему. Как я понял, количество потребителей и расходы воды возрастут в полтора раза. Поэтому надо сделать проверочные расчеты трубопроводов на пропуск суммарных расходов, а так же проверить на возросшие нагрузки насосную станцию и градирню. В результате этих расчетов принять решение о реконструкции насосной станции, градирни, замене на некоторых участках диаметров труб и т.п. Для решения этих вопросов необходимо привлечь специалистов.
А на счет уклона и самотечного режима вам уже ответили, что этот уклон предназначен для слива воды из трубопровода при его опорожнении перед ремонтом (чисто эксплуатационное назначение), режим никакой не самотечный, все трубы рассчитываются как напорный водопровод, таблицы Лукиных здесь не при чем.