Приветствую, Друзья!
Мне нужно подобрать трассу на фанкойлы.
Возник вопрос с расходом по холоду.
Расход на отопление считаем как Q*0.86*(t1-t2).
Если считать по этой же формуле, то расход получается раз в десять больше чем по теплу.
А по холоду если считать 13 кВт, график 10/14 гр., расход порядка 2,8 м.куб/час выходит.
Соответственно, трубы лошадиного диаметра получаются.
В чем ошибка???
а нет никакой ошибки. так и получается. что есть летний расход с перепадом в 5 градусов, и есть зимний расход, с перепадом уже в 20-25 градусов.
вопрос в назначенных мощностях летних и зимних.
Спасибо, а то я уже начал ставить под сомнение свою компетентность. Оказалось, дали график с низкой дельтой по температуре, уточнили, теперь нормально получается. Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.