Цитата(Амиго @ 31.3.2017, 14:07)

ОЗК не поможет. Всмысле спутник не только противодымные функции несет.
Вы не правы - читаем СП 7
Цитата
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе, для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г.
Т.е. речь
только о нераспространении дыма/пожара. В принципе, для жилья можно и пп-клапан, хоть и дороже получится. Но там проблема совсем в другом - клапаны должны
регулярно обслуживаться и инспектироваться, а в квартирах это практически невозможно - нет
свободного доступа для персонала. А в новостройках от 20 до 80% квартир стоят вообще годами незаселёнными.