Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужна помощь по схеме водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Lamo
Приветствую, Друзья!
Имеется водоем, от него питаются технической водой через насосы потребители, расход 16 м/ч, напор 40 м.в.ст.
После этих насосов идет запитка на теплообменники (далее Т/О) холодоснабжения через насос: 32 м/ч, напор 13 м.в.ст.
После теплообменников вода сливается обратно в линию тех.воды. Есть возможность слива обратно в водоем.
Возникли вопросы в процессе разработки схемы водоснабжения:
1. Так как у насоса Т/О больший расход чем у насосов тех.воды не будет ли разряжения после врезки насоса Т/О?
2. Не будет ли передавливать ветка тех.воды 40 м.в.ст. врезку линии с Т/О 13 м.в.ст.? Сдается мне, что напоры должны быть примерно равны.
3. Есть ли вообще необходимость в насосе Т/О? Сейчас в голову пришла мысль, что насосы тех.воды должны прокачать ветку на Т/О.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ferdipendoz
Так их подачи хватит разве? Какой расход необходим теплообменникам?
Lamo
18,86 и 12,82 т/ч.
Ferdipendoz
А ваши насосы техводы подадут такой расход? Пока что я вижу 16 кубов в час
Lamo
Получается, что нет. Отсюда вытекает ответ на первый и третий вопрос.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.