Цитата
При проектировании сетей канализации мы используем трубы по ТУ 2248-001-73011750-2013 SN8
Которые имеют следующие размеры:
DN/OD 160 c внутренним диаметром 139мм;
DN/OD 200 c внутренним диаметром 176мм;
DN/OD 250 c внутренним диаметром 216мм.
1.Какой минимальный диаметр трубы мы можем применять для внутриквартальной канализации DN/OD 160 или DN/OD 200?
При прохождении экспертизы нам выдают замечание, что в СП п. 5.3.1 указан внутренний диаметр и что следует принимать DN/OD 200 ,а не DN/OD 160, т.к. внутренний диаметр данной трубы 139 мм., что меньше 150мм.
2.Исходя из первого вопроса, вытекает следующий, какой минимальный уклон мы можем принять для трубы DN/OD 200?
При прохождении экспертизы нам также выдали замечание, что согласно СП п. 5.5.1 минимальный уклон для трубы DN/OD 200 должен составлять не менее 0,008 , а с уклоном 0,007 следует укладывать трубу DN/OD 250.
3.Какое минимальное расстояние между смотровыми колодцами следует применять для указанных труб?
На основании п. 6.3.1 СП нами получено замечание, что для трубы DN/OD 200 расстояние между смотровыми колодцами должно быть не более 35м.
Которые имеют следующие размеры:
DN/OD 160 c внутренним диаметром 139мм;
DN/OD 200 c внутренним диаметром 176мм;
DN/OD 250 c внутренним диаметром 216мм.
1.Какой минимальный диаметр трубы мы можем применять для внутриквартальной канализации DN/OD 160 или DN/OD 200?
При прохождении экспертизы нам выдают замечание, что в СП п. 5.3.1 указан внутренний диаметр и что следует принимать DN/OD 200 ,а не DN/OD 160, т.к. внутренний диаметр данной трубы 139 мм., что меньше 150мм.
2.Исходя из первого вопроса, вытекает следующий, какой минимальный уклон мы можем принять для трубы DN/OD 200?
При прохождении экспертизы нам также выдали замечание, что согласно СП п. 5.5.1 минимальный уклон для трубы DN/OD 200 должен составлять не менее 0,008 , а с уклоном 0,007 следует укладывать трубу DN/OD 250.
3.Какое минимальное расстояние между смотровыми колодцами следует применять для указанных труб?
На основании п. 6.3.1 СП нами получено замечание, что для трубы DN/OD 200 расстояние между смотровыми колодцами должно быть не более 35м.
Вот такой запрос я сделал по поводу разъяснения данных пунктов службе поддержки справочной системы, которой пользуется наша организация.
Задал я его, после получения замечания от экспертизы.