В справочнике проектировщика под редакцией Староверова (Издание 4-е, 1990 г., табл. II.22 Приложения, стр. 264) даны таблицы для расчета
теплоотдачи открыто проложенных стальных трубопроводов.
Где еще в технической литературе, желательно по отоплению рассмотрены аналитические (с помощью формул) методы такого расчета для различных материалов труб? А также расчет теплоизоляции.
Учебники по курсу "Термодинамика и тепломассообмен" специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция". Основной курс.
Цитата(Skaramush @ 5.4.2017, 9:18)

Учебники по курсу "Термодинамика и тепломассообмен"
А конкретизировать можете?
Дж. Перри Справочник химика, раздел теплообмена
Цитата(T-rex @ 6.4.2017, 7:51)

Дж. Перри Справочник химика, раздел теплообмена
Простите, может быть я был не внимательным, но нужной мне информации не нашел.
Skaramush
6.4.2017, 23:09
Вы что, через вопросы на форуме пытаетесь ВУЗовскую программу проработать?
Татьяна Удальцова
7.4.2017, 6:00
Все эти расчеты в аналитическом виде есть в Справочниках по тепловой изоляции разных лет издания. Там всегда целый раздел по расчетам.
Но в основе - то, на что сослались.
Для голой трубы до смешного простая формула, которую каждый должен знать наизусть. Но ищите её самостоятельно.
Composter
7.4.2017, 10:44
Щекин Расчет_систем_центрального_отопления . там есть расчет нагревательных приборов из гладких труб
Цитата(Composter @ 7.4.2017, 11:44)

Щекин Расчет_систем_центрального_отопления . там есть расчет нагревательных приборов из гладких труб
Спасибо за подсказку, но:
" там есть расчет нагревательных приборов из гладких
стальных труб"
А мне нужен расчет для труб из любого материала. И возможно, с изоляцией.
В справочниках по теплопередачече Михеева или Шорина и т.д. В учебнике Богословского и т.д.
Расчет теплопередачи через цилиндрическую однослойную и многослойную стенку. Критический диаметр изоляции.
Расчет изоляции есть в СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" и в недействующих на сегодня СП 41-103-2000 и СНиП 41-03-2003
Цитата(Юрий_Нд @ 9.4.2017, 0:14)

Спасибо за подсказку, но:
" там есть расчет нагревательных приборов из гладких стальных труб"
А мне нужен расчет для труб из любого материала. И возможно, с изоляцией.
А Вы бы не поленились и почитали литературу то. Там в одной формуле коэффициент теплопроводности стали поменяете на коэффициент нужного материала и будет Вам нужный расчет
Цитата(T-rex @ 9.4.2017, 13:17)

А Вы бы не поленились...
По Вашему совету прочитал п. 21, ф. 58-60, стр. 78-80. (Кстати, этот справочник, как оказалось уже был у меня)
Буду благодарен, если конкретизируете, что вы "имели в виду": "Там в одной формуле коэффициент теплопроводности стали поменяете на коэффициент нужного материал"
Основным показателем эффективности теплообмена является коэффициент теплопередачи - это количество тепла, передаваемое через единицу поверхности в единицу времени при единичном температурном напоре. Этот коэффициент рассчитывается из трех других - коэффициента теплоотдачи с одной стороны поверхности обмена (вода в трубах передает трубе), коэффициента теплоотдачи с другой стороны (труба передает окружающему воздуху) и теплопроводность через стенку. Так вот, при расчете коэффициентов теплоотдачи материал трубы не играет роли. Материал учитывается только в составляющей теплопроводности в виде коэффициента теплопроводности. Т
.е. для стали ставите теплопроводность стали, для пластмассы - коэффициент пластмассы.
И Вам указали на множество книг, Вы в какой указанные страницы смотрите?
Цитата(T-rex @ 10.4.2017, 0:08)

Вы в какой указанные страницы смотрите?
Щекин Расчет_систем_центрального_отопления (год издания сказать не могу)
Прошу прощения, я Вас ошибочно принял за "Composter".
п.с. Дополнительно извиняюсь, но "теоретических выкладок не нужно", я "не ленюсь читать теория" и "как мне кажется, не плохо разбираюсь":
"количество тепла, передаваемое через единицу поверхности в единицу времени " - плотность теплового потока.
Раньше, до 84-го, эквивалентом этого был "эквивалентный квадратный метр".
Татьяна Удальцова
10.4.2017, 6:58
Цитата(Юрий_Нд @ 10.4.2017, 1:32)

п.с. Дополнительно извиняюсь, но "теоретических выкладок не нужно", я "не ленюсь читать теория" и "как мне кажется, не плохо разбираюсь":
"количество тепла, передаваемое через единицу поверхности в единицу времени " - плотность теплового потока.
Раньше, до 84-го, эквивалентом этого был "эквивалентный квадратный метр".
Хосподи! Это Вам очень сильно кажется "не плохо разбираюсь". Все мыслимые подсказки дали, даже излишне подробно. Но, видать, "не в коня корм"...
В справочнике проектировщика под редакцией Староверова (Издание 4-е, 1990 г., табл. II.22 Приложения, стр. 264), далее по тексту «по Страроверову», даны таблицы для расчета теплоотдачи открыто проложенных стальных трубопроводов.
В СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Таблица В.2, стр. 31), далее по тексту «по СП», дана таблица коэффициента теплоотдачи.
Вопрос:
- можно ли найти логическое объяснение того, что «по Староверову» теплоотдача от горизонтальных труб больше, а «по СП» от вертикальных
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.