zaidar
Добрый день!

Можно ли пристроить газовую котельную к производственному зданию категории А?

Согласно п. 6.1.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3."

Согласно этой таблице расстояние между котельной (степень огнестойкости IV и класс С0) и производственным корпусом (категория А, степень огнестойкости III и класс C0) получается 9 м.
Интересует мнение специалистов по этому поводу, говорит ли это о том что котельную к данному зданию пристраивать нельзя?

timofeyprof
см. гл. 6.9 СП 4.13130.2013.
zaidar
"6.9.5 Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. Перекрытие котельной должно выполняться из материалов НГ."

Т.е. согласно этого пункта мы можем пристроить котельную к любому зданию, кроме зданий детских дошкольных ишкольных учреждений, лечебных корпусов больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха?