Вопрос по данному девайсу..надо установить преднагрев..дайкин советует Адаптер BRP4A50..честно сказать не понял его принцип работы..как думаете если установить независимое управление этим калорифером..например на 12-15квт использовать регулятор МРТ380.14-25 в качестве замыкающего контакта использовать реле наружного воздуха НО (при уставке на реле -10..контакт замыкается и подает напругу на регулятор, а он уже поддерживает температуру входа 0 (меньше не может)... в свою очередь питание на реле подавать с питания приточного вентилятора установки (такое возможно?)
Blade runner
14.4.2017, 7:48
По идее надо сначала продуть калорифер. потом отключить вентилятор.
Вентилятор наверняка многоскоростной и возможно скорости переключаются симисторами, так что могут возникнуть сложности с сигналом.
Разжевано и в рот положено, только глотай.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла