Постоянно завоздушиваются стояки ГВС, не все выборочно. Система гвс двухступенчатая, закрытая, с верхней разводкой. Циркуляция осуществляется сдвоенным насосом WILLO. Подача на техэтаж идет по оцинкованной 76 трубе, лежанка на верху ПП, стояки в квартирах ПП, обратка по подвалу 40 ПП. Не можем понять откуда воздух, раньше такого не было, работы никакие не проводились, трехходовиков тоже нет. После выпуска воздуха проходит несколько дней и его опять становится много. В трубах постоянно бульканье. В чем может быть причина?
из воды, от куда же еще. Ставьте автоматический воздухоотводчик
На тех. этаже устанавливается воздухосборник с установкой на нём сливного крана со сбросом через шланг в систему канализации.
При понижении давления из воды выделяется растворенный воздух