Коллеги, прошу помочь! У кого есть, поделитесь опытом проектирования систем в условиях:
Климат - морской, тропический. (или другой морской);
Тип атмосферы IV, приморско-промышленная.
Влажность скачет в пределах 70-90% и более (днем-ночью).
Формальных данных пока нет, но я предполагаю в них влажность будет примерно 70%.
Задача внутри помещений сделать тип атмосферы I условно-чистая.
Т.е. в общем и целом я понимаю, что фильтры нужны, НО:
- если опыт есть, какие именно и в каком порядке - нужно снизить содержание хлоридов с 30 до 0,3 мг/(м2хсут);
- до кучи вопрос, как это контролировать, если это возможно (я понимаю, что есть "Методические указания по расчету выпадений хлоридов на подстилающую поверхность", но это ж не вариант, это для исходных данных скорее);
- на сколько я понимаю хлориды просто в воздухе не содержатся, они растворены в содержащейся влаге (может и не прав, но вроде бы так) осушать что ли???;
- отдельно интересны решения по вентиляции помещений, в которых обычно приток естественный (эл. щитовые, сборки и т.д.), тут как быть, прямо на заборе воздуха фильтры ставить???
(место везде под приточки точно не найдется)