Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Продольные профили сетей водопровода и канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Страницы: 1, 2
dvinnn
На большинстве продольных профилей внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации
в таблице основных данных для прокладки трубопровода, в строках "Длина" и "Расстояние" числовое значение указывается одинаковое независимо от уклона.
Правильно ли это?
Разве в строке "Длина" не должно указываться числовое значение протяженности трубы с учетом уклона, то есть гипотенуза, если рассматривать на примере треугольника?
nagger
В графе "уклон/длина" мы указываем длину самой трубы, а не её проекции на гор. плоскость.
andrey R
ГОСТ 21.604-82
nagger
3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле.
andrey R
В новом ГОСТ 21.704-2011 это пункт 3.8. в общих положениях.
В пункте 5.2.4 раздела "Продольные профили сетей":
Цитата
над линией указывают числовое значение уклона, под линией - длину участка с этим уклоном.

Плюс в приложении Б старая картиночка с одинаковыми цифрами smile.gif
nagger
Дура, как говориться, лекс.
Ferdipendoz
Да и ладно. На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.
andrey R
Ну да, ключница водку делала (с) smile.gif

Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 17:14) *
нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.

Так всегда и делали. И СССРовский нормоконтроль пропускал
dvinnn
Цитата(andrey R @ 29.4.2017, 13:25) *
ГОСТ 21.604-82

приведенную в ГОСТе картинку я бы постеснялся выложить в качестве примера..
Вы только гляньте на выделенные синим длины и сравните с выделенным зеленым расстоянием..
Это ни в какие ворота! Не говоря уже о сумме длин и сумме расстояний - общих...



Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 19:14) *
Да и ладно. На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.

Я то ведь, как строитель, должен "чтобы не было пиз***жу, делать всё по чертежу", однако не клеится... Неужели трудно согласно масштабам указать длину трубопровода?
nagger
Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 8:20) *
приведенную в ГОСТе картинку я бы постеснялся выложить в качестве примера..
Вы только гляньте на выделенные синим длины и сравните с выделенным зеленым расстоянием..
Это ни в какие ворота! Не говоря уже о сумме длин и сумме расстояний - общих...

В новой редакции гост это исправили. dwg даже есть в теме про этот гост.
Ferdipendoz
Ну одно дело кривая картинка с неверными цифрами,а другое - указывать вместо горизонтального заложения длину непосредственно трубы
dvinnn
Цитата(nagger @ 2.5.2017, 10:39) *
В новой редакции гост это исправили. dwg даже есть в теме про этот гост.

Не поделитесь ссылкою?
nagger
Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2017, 17:14) *
Да и ладно. На мой взгляд, нормально это - приводить длину именно участка, то есть горизонтальной проекции. Длина непосредственно трубы нужна для спецификации, её несложно посчитать.

Посчитать всё не сложно, тот же уклон.
Цитата(Ferdipendoz @ 2.5.2017, 8:39) *
Ну одно дело кривая картинка с неверными цифрами,а другое - указывать вместо горизонтального заложения длину непосредственно трубы

Фактически дублировать расстояния - т.к. они у нас в 99% случаев совпадают с участками, для которых мы даем уклоны - слишком просто. Я всё-таки пока буду указывать длину трубы. Будут замечания - исправлю. (Хорошо знать, что именно нарушаешь.)
dvinnn
Цитата(nagger @ 2.5.2017, 10:45) *
Посчитать всё не сложно, тот же уклон.

Вот и я про то же.. Зачем тогда проект, если и так можно всё самому посчитать?

Цитата(nagger @ 2.5.2017, 10:45) *
Фактически дублировать расстояния - т.к. они у нас в 99% случаев совпадают с участками, для которых мы даем уклоны - слишком просто. Я всё-таки пока буду указывать длину трубы. Будут замечания - исправлю. (Хорошо знать, что именно нарушаешь.)


Я тоже за то, чтобы там, где должна быть длина трубопровода, указывалась именно она, а не дублировалось расстояние от начальной до конечной точки участка.
Serg Ivanov
Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 8:20) *
Я то ведь, как строитель, должен "чтобы не было пиз***жу, делать всё по чертежу", однако не клеится... Неужели трудно согласно масштабам указать длину трубопровода?

Так и делайте. При уклоне 2% разница на 100 м трубы аж 2 см. Давайте тогда и зазор в раструбах считать и тепловое удлинение полиэтиленовой трубы в смету. Чего людям голову морочите? Там запас длины в спецификации минимум 5% дают. А проверяльщиков лечат точным подсчётом с уменьшением сметы.
Согласно каким масштабам Вы собрались длину трубы давать? Там тригонометрию применять надо, а не масштабы.
Татьяна Удальцова
Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 12:43) *
Так и делайте. При уклоне 2% разница на 100 м трубы аж 2 см. Давайте тогда и зазор в раструбах считать и тепловое удлинение полиэтиленовой трубы в смету. Чего людям голову морочите? Там запас длины в спецификации минимум 5% дают. А проверяльщиков лечат точным подсчётом с уменьшением сметы.

Приходилось неоднократно. Причем "точный подсчет" не по "соображению" а по специальным Рекомендациям Сантехпроекта, где из длин по плану положено многое вычитать - и длины арматуры и фасонных частей.

"Да, господа, вы правы - упущен один вентиль Ду 15. Виновные наказаны по всей строгости. Заодно проверены все спецификации, обнаружены завышенные объемы. Виновные также наказаны. Высылаем исправленную локальную смету с уменьшением стоимости на 24%. Благодарим за проявленную сознательность в деле выявления недобросовестных лиц" - в таком духе.

Что касается слов "длина" и "расстояние" на профилях (не только ВК) так это давным-давно обсосано. Расстояние - это размер между характерными точками, пересекаемыми коммуникациями и т.п.
А длина - это размер по плану, для которого действует указанный над ним уклон.

Расстояния должны совпадать с планом. По ним (в идеале вообще по геодезическим координатам - это и в ГОСТ отражено) производится разбивка трасс. А координаты не зависят от профиля местности.
dvinnn
Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 12:43) *
Так и делайте. При уклоне 2% разница на 100 м трубы аж 2 см. Давайте тогда и зазор в раструбах считать и тепловое удлинение полиэтиленовой трубы в смету. Чего людям голову морочите? Там запас длины в спецификации минимум 5% дают. А проверяльщиков лечат точным подсчётом с уменьшением сметы.
Согласно каким масштабам Вы собрались длину трубы давать? Там тригонометрию применять надо, а не масштабы.


В наших спецификациях запас, дай бог, 2% включается, если не 1%. На основании чего Вы берете 5%??

Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.5.2017, 13:40) *
...

Что касается слов "длина" и "расстояние" на профилях (не только ВК) так это давным-давно обсосано. Расстояние - это размер между характерными точками, пересекаемыми коммуникациями и т.п.
А длина - это размер по плану, для которого действует указанный над ним уклон.



Длина — физическая величина, числовая характеристика протяжённости линий. В узком смысле под длиной понимают линейный размер предмета в продольном направлении, то есть линейный размер трубопровода, а не протяженность его в плане, что является как раз таки расстоянием.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.5.2017, 13:40) *
Расстояния должны совпадать с планом. По ним (в идеале вообще по геодезическим координатам - это и в ГОСТ отражено) производится разбивка трасс. А координаты не зависят от профиля местности.


Расстояния-то как раз таки и совпадают с планом..
Serg Ivanov
Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 12:51) *
В наших спецификациях запас, дай бог, 2% включается, если не 1%. На основании чего Вы берете 5%??

А на основании чего Вы решили, что у Вас 2%? Как надо считать - см. выше.
А по факту - на стройке рулеткой с бОльшими ошибками меряют при выносе трассы на местность..

Цитата(dvinnn @ 2.5.2017, 12:51) *
Расстояния-то как раз таки и совпадают с планом..

А длина трубы стало быть больше? Аж на 0,02%. clap.gif Ужас. Подрядчик разориться.
Нет, конечно если в горной местности с уклонами 30-40% и профилем с одинаковым масштабом по горизонтали и вертикали - тогда конечно надо учитывать. rolleyes.gif согласно масштабам указать длину трубопровода.
Татьяна Удальцова
Цитата
В наших спецификациях запас, дай бог, 2% включается, если не 1%. На основании чего Вы берете 5%??

Так вас и за 2% "запаса" надо под суд отдавать. По всей строгости...

В спецификациях - никаких запасов, особенно для тех, кто высчитывает длину по уклону. Все запасы уже сидят в НПРМ - нормах производственного расхода материалов.

Например для канализации (НПРМ-23) на 100 м трубопровода из керамических труб учтено 100.8 м трубы. Это количество и вошло в расценку.
Это "трудноустранимые" потери. А вот
Цитата
потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

не учитываются. Но зато
Цитата
Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации исчисляется по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий (сооружений), без вычета длины, занимаемой колодцами.


А вот на 100 м трубопровода из бетонных труб учтено 99.5 м трубы. Почему - понятно.

И аналогичные НПРМ есть на все виды работ.

Ну а когда "проектанты" закладывают лишние трубы, особенно такие, которые трудно посчитать, это просто попытка умаслить подрядчика - чтоб не придирался. А вот канализацию как раз проверить просто, все расстояния точно указаны. А раз проверить можно - находятся желающие проверить, например у заказчика.

И оно нам надо - пожалеть подрядчика, насчитать лишних 5%, а потом получить замечание заказчика, неподписание акта приемки и затягивание оплаты?
Serg Ivanov
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.5.2017, 6:50) *
И оно нам надо - пожалеть подрядчика, насчитать лишних 5%, а потом получить замечание заказчика, неподписание акта приемки и затягивание оплаты?

Жалеть не надо, надо пресекать такие поползновения на корню. А то во внутрянке тройники-отводы считать потребуют.
dvinnn
Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28) *
А на основании чего Вы решили, что у Вас 2%? Как надо считать - см. выше.


На основании приписок снизу Спецификации.

Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28) *
Как надо считать - см. выше.


это где это? blink.gif

Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28) *
А по факту - на стройке рулеткой с бОльшими ошибками меряют при выносе трассы на местность..


А по факту строящиеся нами межпоселковые, магистральные сети выносятся в натуру с применением спутниковых систем - точность до миллиметра.




Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28) *
А длина трубы стало быть больше? Аж на 0,02%. clap.gif Ужас. Подрядчик разориться.


Если бы было так, то я бы и не задавался этим вопросом..


Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2017, 16:28) *
Нет, конечно если в горной местности с уклонами 30-40% и профилем с одинаковым масштабом по горизонтали и вертикали - тогда конечно надо учитывать. rolleyes.gif согласно масштабам указать длину трубопровода.


В том то и дело, что местность от поселка до поселка имеет различный рельеф - от равнинного до горного.. smile.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(Serg Ivanov @ 3.5.2017, 10:41) *
Жалеть не надо, надо пресекать такие поползновения на корню. А то во внутрянке тройники-отводы считать потребуют.

А вот это уже смотря что за внутрянка, какие именно трубопроводы, из каких материалов и каких диаметров. Не включается то, что вошло в НПРМ.

Если это "сантехнические" трубопроводы (ХВ,ГВ) то для них есть НПРМ-16 ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ. А там всё старое. Чугун, водогазопроводные, электросварные, бесшовные. Вот для них фитинги считать не надо, длину фасонины и арматуры из длины трубопровода не надо исключать.

Если же будет водопровод, но технологический - там всё приходится считать, вплоть до гаек и прокладок.

Ну а всяких новых металлопластов да полипропиленов вообще нет. Там фитинги дороже трубы стоят, да их еще и "чисто конкретно" надо заказывать.

Вот устроит Вас лично, если я наймусь сделать, например, переделку водопровода в Вашей личной квартире, заложу в СО в два раза больше труб, но не закажу фитинги? А Вы потом будет долго подбирать их по исполнениями, тратить время и деньги и выбрасывать лишние трубы.

Serg Ivanov
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.5.2017, 10:08) *
Ну а всяких новых металлопластов да полипропиленов вообще нет. Там фитинги дороже трубы стоят, да их еще и "чисто конкретно" надо заказывать.

Самое смешное, что тройники и отводы полипропиленовые
(самые любимые монтажниками) стоят дешевле чем для водогазопроводных труб. И в абсолютных цифрах и в процентах от стоимости трубы.
А уж спецификации к монтажным схемам проверять - очень интересные вещи можно узнать. smile.gif
Вот к примеру это -
АЛЬБОМ
сравнения вариантов проектных решений
квартирной разводки водопровода и отопления от Валтек.
Татьяна Удальцова
Цитата(Serg Ivanov @ 3.5.2017, 18:52) *
Самое смешное, что тройники и отводы полипропиленовые
(самые любимые монтажниками) стоят дешевле чем для водогазопроводных труб. И в абсолютных цифрах и в процентах от стоимости трубы.
А уж спецификации к монтажным схемам проверять - очень интересные вещи можно узнать. smile.gif
Вот к примеру это -
АЛЬБОМ
сравнения вариантов проектных решений
квартирной разводки водопровода и отопления от Валтек.

Так ведь не только тройники и отводы ПП (с ними проще всего). Номенклатура же очень большая. Раньше были только муфтовые краны, а теперь разные - "папа-мама", "мама-мама" и прочие. Полнопроходные и полупроходные. Рукоятки разные и не всегда взаимозаменяемые. Коллекторы. Американки, без которых не обойтись. Ну и всё прочее - клипсы, хомуты и т.п.

Вот в этом альбоме и заспецифицировано (осмечено) как надо. Мы так и делаем. И сосчитать "кол" совсем не сложно, труднее выбрать варианты изделий.

Обратите внимание и на "Шифр и номер позиций норматива". Там из ТЕР (т.е. сметных норм) только прокладка труб да установка кое-чего. Да и то взято применительно, прокладка ПП дешевле стали обойдется. А вот стоимость всех комплектующих в ТЕР отсутствует, её отдельно добавляют. Значит надо задать "чаво и скока".
Serg Ivanov
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.5.2017, 17:06) *
Так ведь не только тройники и отводы ПП (с ними проще всего). Номенклатура же очень большая. Раньше были только муфтовые краны, а теперь разные - "папа-мама", "мама-мама" и прочие. Полнопроходные и полупроходные. Рукоятки разные и не всегда взаимозаменяемые. Коллекторы. Американки, без которых не обойтись. Ну и всё прочее - клипсы, хомуты и т.п.

Вот именно при подетальном рассмотрении этих МОНТАЖНЫХ СХЕМ - с заглядыванием на сайт производителя и выясняется масса лишних и дорогих деталей без которых вполне можно обойтись.
К примеру берём последовательную тройниковую разводку из полипропиленовых труб на сварных фитингах - обвязка бойлера (к стати на кой там бойлер при наличии ГВС? по каким таким нормам?)
Поз 7а

красота для впуска воздуха при опорожнении бойлера - конечно открыванием любого крана на горячей воде воздух впустить невозможно. smile.gif
к нему тройник (поз 25) естественно латунный никелированный от Валтек

ну само собой к тройнику ниппель латунный поз 14 Vtr.582

А почему не одна деталь, к стати?

-итого деталей на 400 p абсолютно ненужных. И т.д. и т.п. и проч...
На подводке холодной воды к бойлеру мне особенно понравилась поз.7b - Кран для слива бойлера VT.282
http://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_a...rom_vt282n.html

Цитата
(VT.282.N) Угловой шаровой кран, предназначенный для подключения к холодной или горячей водопроводной сети сантехнических приборов и других бытовых устройств с помощью гибких подводок с накидной гайкой. В корпусе крана помещен фильтрующий сетчатый элемент с ячейками размером 800 мкм. Неремонтопригодный. Резьба присоединений – наружная/наружная. Использовать кран можно при температуре от –10 до +80 °С и давлении до 8 бар. Минимальный ресурс – 3 тыс. циклов.
О как..
Конечно фильтрующий элемент для слива воды в канализацию жизненно необходим. То, что он забьётся мгновенно накипью из бойлера (как и сам кран ибо сей фильтрующий элемент - после(!) крана) - неважно.
Слив бойлера вообще производится через приоткрываемый нижний люк в тазик - иначе будете сутки ждать пока просочится через забившуюся накипью трубу.
Ну гасители гидравлических ударов с соответствующей обвязкой в каждом приличном доме должны быть, само-собой.. smile.gif
На самом деле монтаж на полипропилене обходится подрядчику дешевле чем на стальных трубах вместе со всеми прибамбасами. Поэтому или укладываются в старый % - или нафик с пляжу. Видели глаза какой тендер выиграли? - монтируйте. Нет - другие найдутся, менее жадные, кто сумеет уложиться.

- вот и всё, что реально надо бойлеру. К примеру. Остальное - по желанию и за деньги хозяина.
Дуриловка это на полипропилене 100%. А у нас сейчас всё другое (металлопласт, медь, сталь) вымерло в результате естественного отбора за 15 лет.
пс
Впрочем всё это тут - офтоп. smile.gif
Татьяна Удальцова
Цитата
Вот именно при подетальном рассмотрении этих МОНТАЖНЫХ СХЕМ - с заглядыванием на сайт производителя и выясняется масса лишних и дорогих деталей без которых вполне можно обойтись.

Так производители для того такие схемы и демонстрируют, чтобы обдурить лохов. Вершина "мастерства" которую я видела - фирменная схема, где на "деревенский" ввод обычного водопровод предлагается два десятка всяких фирменных устройств.

Но нам никто ведь не мешает свои схемы делать в стиле
Цитата
А почему не одна деталь, к стати?

Вот только именно такой тройничок и надо учесть в СО.

Ну и чтоб не совсем отходить от профиля:
Цитата
местность от поселка до поселка имеет различный рельеф - от равнинного до горного..


А что, если "горный рельеф" это 30-40-60 градусов, то и канализация должна идти с таким уклоном?
Serg Ivanov
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2017, 10:36) *
А что, если "горный рельеф" это 30-40-60 градусов, то и канализация должна идти с таким уклоном?

ИМХО, товарищ просто промерял трубу на профиле линейкой - без учёта разницы горизонтального и вертикального масштаба.. wink.gif
Kolobok_vk
например стальная труба продается стандартной длины, припустим 5,0 м. Между точками нужно положить 4,8 м, сомневаюсь что бы эти 20 см приваривали где то там в другом месте - сдадут в утиль.
Считать до миллиметров - глупость запас в любом случае нужно давать.
с пластиковой (которая в бухтах) оно конечно не так. но вот если пластиковая тоже определенной длины продается, то тоже нужен запас в несколько процентов...
а dvinnn может сверял, в своем проекте, на какую величину общая длина трубы и расстояние по плану отличается и что записано в спецификации?
Татьяна Удальцова
Цитата(Kolobok_vk @ 4.5.2017, 13:52) *
например стальная труба продается стандартной длины, припустим 5,0 м. Между точками нужно положить 4,8 м, сомневаюсь что бы эти 20 см приваривали где то там в другом месте - сдадут в утиль.
Считать до миллиметров - глупость запас в любом случае нужно давать.
с пластиковой (которая в бухтах) оно конечно не так. но вот если пластиковая тоже определенной длины продается, то тоже нужен запас в несколько процентов...
а dvinnn может сверял, в своем проекте, на какую величину общая длина трубы и расстояние по плану отличается и что записано в спецификации?


Вот нормы расхода и вводятся для того, чтобы не рассуждали "например", "сомневаюсь", "запас нужно давать" и т.п. Иначе далеко уйдем. Кстати, а как с современными программами (которыми тут козыряют) быть, они же "до мулИметра все вымеряют?

Например, мне надо только один метр трубы. А продается длиной 5 м. Мне что, заказывать 5 м? Из-за того, что организация работы отсутствует?

А как с бетонными трубами быть, которые строго определенной длины и их не отрежешь? Это уже проектант должен соображать, какие расстояния между колодцами задавать.
nagger
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2017, 12:36) *
А как с бетонными трубами быть, которые строго определенной длины и их не отрежешь?

Болгарят и трубы, и рабочие части, и кольца, если надо.
Татьяна Удальцова
Цитата(nagger @ 4.5.2017, 16:37) *
Болгарят и трубы, и рабочие части, и кольца, если надо.

Потому что "ума-то нету". Гораздо проще над бумагой подумать, сделать кратные расстояния и в 90% случаев не надо "болгарить".
dvinnn
Цитата(Kolobok_vk @ 4.5.2017, 13:52) *
...а dvinnn может сверял, в своем проекте, на какую величину общая длина трубы и расстояние по плану отличается и что записано в спецификации?

Ничего подобного!

На участке протяженностью 18 метров разница между длиной трубы и расстоянием составляет 3 метра, при этом в профиле что длина, что расстояние - указано 18 метров.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2017, 12:36) *
А что, если "горный рельеф" это 30-40-60 градусов, то и канализация должна идти с таким уклоном?


Уж Вам-то не знать, что в таких случаях на сетях самотечной канализации устраиваются перепадные колодцы??

Цитата(Serg Ivanov @ 4.5.2017, 12:44) *
ИМХО, товарищ просто промерял трубу на профиле линейкой - без учёта разницы горизонтального и вертикального масштаба.. wink.gif

Абсолютно не верное Ваше ИМХО. Промеры осуществлялись согласно масштаба с переложением на файл автокада с корректировкой до единого масштаба как по вертикали, так и по горизонтали.
miter
Цитата(dvinnn @ 5.5.2017, 8:17) *
в таких случаях на сетях самотечной канализации устраиваются перепадные колодцы??

Как же тогда получилось
Цитата(dvinnn @ 5.5.2017, 8:17) *
На участке протяженностью 18 метров разница между длиной трубы и расстоянием составляет 3 метра
?
Это ж больше 30 градусов smile.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(miter @ 5.5.2017, 10:57) *
Как же тогда получилось ?
Это ж больше 30 градусов smile.gif

На то и намек был.

Вообще вопрос "выеденного гроша не стоит". Есть профили - назначение которых определить отметки все элементов. И есть спецификации, в которых учитываются трубы и их протяженность. Вот спецификации и надо сравнивать, но не графы длина и расстояние.

Вот в ТС или ГС трубы могут идти с любым уклоном. Даже с очень большим. Более того, еще и вертикальные участки бывают, по несколько метров высотой. А еще бывают компенсаторы в горизонтальной плоскости, которые в "расстояниях" вообще не отражаются. Но и там "длина уклона" совпадает с суммой "расстояний". Но в спецификациях уже будут совсем другие величины.

И ничего, десятки лет так работаем. Но вдруг приходит кто-то "на новенького" и поднимает панику "на понимание". Объясняют - не, непонимание.
Kolobok_vk
давайте уже чертежи своего профиля
посмотрим чего там и как..
dvinnn
Цитата(miter @ 5.5.2017, 10:57) *
Как же тогда получилось ?
Это ж больше 30 градусов smile.gif

Очень просто - это сеть водопровода.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.5.2017, 11:24) *
На то и намек был.

Вообще вопрос "выеденного гроша не стоит". Есть профили - назначение которых определить отметки все элементов. И есть спецификации, в которых учитываются трубы и их протяженность. Вот спецификации и надо сравнивать, но не графы длина и расстояние.

Вот в ТС или ГС трубы могут идти с любым уклоном. Даже с очень большим. Более того, еще и вертикальные участки бывают, по несколько метров высотой. А еще бывают компенсаторы в горизонтальной плоскости, которые в "расстояниях" вообще не отражаются. Но и там "длина уклона" совпадает с суммой "расстояний". Но в спецификациях уже будут совсем другие величины.

И ничего, десятки лет так работаем. Но вдруг приходит кто-то "на новенького" и поднимает панику "на понимание". Объясняют - не, непонимание.


Кто-то один когда-то не разобрался в значениях понятий "длина" и "расстояние", и все за ним повторяют как мантру... Если так делали десятки лет, это вовсе не означает, что делали правильно. Для чего тогда дублировать в таблице (сетке) одно и то же значение дважды?? Кто-нибудь объяснит мне?
dvinnn
Цитата(Kolobok_vk @ 5.5.2017, 12:38) *
давайте уже чертежи своего профиля
посмотрим чего там и как..


Пожалуйста:
dvinnn
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.5.2017, 11:24) *
Вообще вопрос "выеденного гроша не стоит".


Возможно, однако эксперты до сих пор мучаются в поисках адекватного ответа:

Dmitry_vk
А что за эксперты?
Я вижу службу поддержки сервиса
dvinnn
Цитата(Dmitry_vk @ 6.5.2017, 15:51) *
А что за эксперты?
Я вижу службу поддержки сервиса

Служба поддержки пользователей "ТехЭксперт"
Kolobok_vk
Цитата(dvinnn @ 6.5.2017, 8:23) *
Пожалуйста:

и много таких участков? в спецификации какое количество труб заложено?
Serg Ivanov
Цитата(dvinnn @ 6.5.2017, 8:23) *
Пожалуйста:
Ну да, на 2 метра больше - но не факт, что это не учтено в спецификации. Вообщем надо сначала всё хорошо проверить самому иначе можно после проверки получить труб меньше чем было.. Обычно проектировщики дают с запасом.
dvinnn
Цитата(Kolobok_vk @ 10.5.2017, 11:57) *
и много таких участков? в спецификации какое количество труб заложено?

в соответствии с профилем

Цитата(Serg Ivanov @ 10.5.2017, 14:49) *
Ну да, на 2 метра больше - но не факт, что это не учтено в спецификации. Вообщем надо сначала всё хорошо проверить самому иначе можно после проверки получить труб меньше чем было.. Обычно проектировщики дают с запасом.


Обычно проектировщики указывают на первом листе спецификации, под таблицей, что де "*Длина труб в спецификации учтена с запасом 1%."
В данном проекте такого примечания нет.
miter
Цитата(dvinnn @ 6.5.2017, 8:04) *
Для чего тогда дублировать в таблице (сетке) одно и то же значение дважды?? Кто-нибудь объяснит мне?

В самом низу - расстояние в плане между точками на трассе (колодцами, углами поворота и т.д.), чуть выше - расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном. И они далеко не всегда совпадают, а могут вообще ни разу не совпасть.
Длина трубы в этой таблице никакой полезной информации не несет. Да она и все равно неверная в вашем случае, т.к. не учтены отводы, проход через колодец и что труба ПЭ не очень жесткая и может изгибаться змейкой smile.gif
А считать длины труб до сантиметра - это вообще бред полнейший, никто это вымерять не будет. Как и отметки по профилю до миллиметра laugh.gif
Aerl
Ну фиг знает. У меня был объект где я длину прописывал прямо гипотенузу, ибо уклон был дикий, и разница выливалась в десятки метров
dvinnn
Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44) *
....это вообще бред полнейший, никто это вымерять не будет. Как и отметки по профилю до миллиметра laugh.gif


Вот вот.. Однако, при проверке исполнительных схем, в процессе авторского надзора, некоторые проектировщики уделяют особое внимание тому, чтобы фактические высотные отметки были в допуске +- 5 мм на самотечных сетях канализации и +-30 мм - на водопроводе и напорной канализации.

Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44) *
В самом низу - расстояние в плане между точками на трассе (колодцами, углами поворота и т.д.), чуть выше - расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном. И они далеко не всегда совпадают, а могут вообще ни разу не совпасть.


Вот и я про то же.. Только не "расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном", а длина трубопровода и не в плане, а в соответствии с уклоном.


Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44) *
Длина трубы в этой таблице никакой полезной информации не несет.


Да не трубы ведь, а трубопровода..

Цитата(miter @ 10.5.2017, 17:44) *
Длина трубы в этой таблице никакой полезной информации не несет. Да она и все равно неверная в вашем случае, т.к. не учтены отводы, проход через колодец и что труба ПЭ не очень жесткая и может изгибаться змейкой smile.gif


На то и есть запас..

Цитата(Aerl @ 10.5.2017, 19:17) *
Ну фиг знает. У меня был объект где я длину прописывал прямо гипотенузу, ибо уклон был дикий, и разница выливалась в десятки метров


Вот и я про то же...

А я, тем временем, ожидаю и от экспертов ответ..
miter
Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 12:43) *
Только не "расстояние в плане между началом и концом участка трубы с данным уклоном", а длина трубопровода и не в плане, а в соответствии с уклоном.

ГОСТ с вами не согласен smile.gif

Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 12:43) *
На то и есть запас..

Так вы в эту таблицу еще и с запасом вписываете длины? Тогда там точно сам черт ногу сломит biggrin.gif
dvinnn
Цитата(miter @ 11.5.2017, 16:30) *
ГОСТ с вами не согласен smile.gif


"3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле."


В каком месте ГОСТ не согласен??

Цитата(miter @ 11.5.2017, 16:30) *
Так вы в эту таблицу еще и с запасом вписываете длины? .... biggrin.gif


Боже упаси! biggrin.gif

Цитата(miter @ 11.5.2017, 16:30) *
ГОСТ с вами не согласен smile.gif

Или вот ещё - уже обсуждалось: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1293600

Цитата(andrey R @ 30.4.2017, 11:54) *
.....Плюс в приложении Б старая картиночка с одинаковыми цифрами smile.gif



Вот так всегда и бывает: Несколько моментов подправили, актуализируя очередной ГОСТ, а кривые картинки оставили и срубили деньжат за издание нового ГОСТ, а мы тут сидим и докапываемся до истины... laugh.gif
miter
Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00) *
"3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле."

Иии? Длина трубы - в метрах, кто бы сомневался smile.gif Ни о чем большем эта запись не говорит

Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00) *
В каком месте ГОСТ не согласен??

В примере

Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00) *
Или вот ещё - уже обсуждалось:

Перечитайте еще раз, что там написано smile.gif

Цитата(dvinnn @ 11.5.2017, 15:00) *
Вот так всегда и бывает: Несколько моментов подправили, актуализируя очередной ГОСТ, а кривые картинки оставили и срубили деньжат за издание нового ГОСТ, а мы тут сидим и докапываемся до истины... laugh.gif

А может не картинка кривая? wink.gif
dvinnn
Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04) *
Иии? Длина трубы - в метрах, кто бы сомневался smile.gif Ни о чем большем эта запись не говорит


Вот именно, что длина трубы, а не расстояние.



Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04) *
В примере


Уточните?


Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04) *
Перечитайте еще раз, что там написано smile.gif


Уже прочитал и не единыжды..

Цитата(miter @ 11.5.2017, 17:04) *
А может не картинка кривая? wink.gif


И вот это Вы называете не кривой картинкой??

70+38=108

25+45+48=118

Длина трубопровода даже на 10 метров короче расстояния laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.