Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с трехходовым/термоголовкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Energo-S
Здравствуйте,
На теплый пол установлена следующая насосная группа:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
До последнего времени все работало безупречно. Примерно пару мес назад изредка при нагреве сетвой воды котлом стала возникать усиливающаяся вибрация, которая мгновенно убиралась поворотом термоголовки управления трехходового клапана. В скором времени было обнаружено, что трехходовой перестал регулировать темп. подачи. Т.е. при любом положении ручки термоголовки он подмешивает по макс. На фото как раз видно тем. подачи и обратки.
Снял термоголовку = никакого криминала, видимого невооруженным глазом, не обнаружил smile.gif
С трехходовым сложнее. Шток ходит хорошо. Не застревает - мягко, упруго и в полную... амплитуду. Однако, есди я вдавливаю шток на полну не происходит ровным счетом ничего - горячая вода продолжает поступать. Пробовал проворачивать шток, "прокачивать его... рузультат 0.
Как я понимаю сломан именно трехходовой?
Как поступить - сразу заказать новый, или пытаться разобрать этот для начала? Куда смотреть "внутри"?
Спс
Energo-S
Снял трехходовой. Опять же внешне ничего "такого" не видно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чистый. При нажатии на шток резинки выдвигаются. Они на выдвинутом штоке ходят свободно, но я так понимаю, что это не важно для функционала так как пружина если шток не нажимать прижимает их очень плотно к отверстию клапана.
Поставил назад с термоголовкой - вроде бы заработало, но сразу вернулась и вибрация sad.gif
Energo-S
Нет, не работает толком. Пропускает выше 40С при полностью выкрученной термоголовке (на ней это отметка 20С). При вращении термоголовки слышны какие-то "движения" внутри клапана sad.gif

Может вот эта группа резинок на штоке что на фото прижаты к клапану - может они не должны свободно двигаться по штоку? Но я не обнаружил ничего, что бы заставляло их стоять на месте. То есть при прижиме они плотно прилегают, но если на шток надавить то в теории он выдвинется а резинки могут и на месте остаться.
Energo-S
Проблема решена.
Тот блок резинок при ближайшем внимательном рассмотрении оказался без... разрезной шайбы, которая не давала ему изначально двигаться по штоку. Установил шайбу - все заработало в штатном режиме с правильным подмесом и без вибраций.
Единственное что шайбочка эта маленькая где-то сейчас залегла внутри системы отопления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.