vladimirovna
  13.5.2017, 12:59
  
 
  Здравствуйте! 
Помогите, пожалуйста, разобраться с глубиной дождеприемников. В ТУ от Моспромстроя написано: применить дождеприемные колодцы марки ДВ-8. В серии ПП16-9 дождеприемник ВД-8 имеет глубину лотка 1,83. Это значит, что я не могу выбрать меньшую глубину заложения лотка? (хотя по глубине промерзания можно взять 1,5м). Принимающий колодец заглубиться позволит, но обязательно ли так опускать сеть?
И еще вопрос: если я должна применить опорную плиту ОП-1д, то это увеличит глубину дождеприемника ВД-8? Я ОП-1д должна поставить наверх на плиту ПВК-8 или вместо нее?
 
 
 
  proklapick
  15.5.2017, 8:34
  
 
  Для уменьшения глубины заложения лотка, верхняя часть монолитного колодца спиливается
 
 
 
  vladimirovna
  15.5.2017, 20:47
  
 
  спасибо! То есть я могу без сомнения все дождеприемники заложить глубиной 1,50.
 
 
 
  vladimirovna
  15.5.2017, 21:33
  
 
  И еще вопрос: если в ТУ на подключение к городской сети написано "при условии реконструкции колодца на врезке", то что это значит? Весь колодец заменяется от плиты днища до люка? Или просто лоток реконструируется?
 
 
 
  proklapick
  16.5.2017, 9:33
  
 
  На врезке у меня был новый колодец, но на сети производилась замена на сущ колодцах люков, горловин, плит перекрытия и опорных плит
 
 
 
 
  Цитата(vladimirovna @ 15.5.2017, 21:33) 

И еще вопрос: если в ТУ на подключение к городской сети написано "при условии реконструкции колодца на врезке", то что это значит? Весь колодец заменяется от плиты днища до люка? Или просто лоток реконструируется?
Звоните исполнителю по ту и интересуйтесь.
 
 
 
 
  rinatbay
  24.5.2017, 11:41
  
 
  Цитата(vladimirovna @ 15.5.2017, 21:33) 

Весь колодец заменяется от плиты днища до люка? Или просто лоток реконструируется?
Надо обратиться в ЭГТР, они скажут, в каком состоянии колодец. Возможно только опорную плиту с люком и лестницу заменить.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.