lisa130195
14.5.2017, 13:49
Дано помещение шиномонтажа, оборудование: балансировочный станок, шиномонтажный станок, мойка для колес автоматическая. По каким показателям считать воздухообмен? По вредностям или есть определенная кратность для таких помещений?
Giedi Prime
15.5.2017, 17:39
Вредности могут быть только от вулканизатора и шиноремонтного участка где делают обезжиривание поверхности. Если их нет, то считайте по теплоизбыткам.