Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в помещении с дожимным кислородным компрессором
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
insiderx89
Здравствуйте, форумчане! В помещении с габаритами 2.2*1.3*2.3 м будет установлен дожимной кислородный компрессор. Район установки Красноярский край, +30 - -45
Мощность компрессора 6,5 кВт.
Производительность вентиляторов, установленных на компрессоре 1800 м3/час.
Еще в помещении будет установлен конвектор на 1 кВт, на случай, если компрессор не работает.
Приточка через автоматический клапан-канал, который будет открываться при включении вытяжного вентилятора, вентилятор будет включаться по сигналу от датчика температуры.
Стоит ли ставить вытяжной вентилятор с регулируемой производительностью?
Расчет производить исходя из расхода воздуха на охлаждение компрессора или из мощности компрессора?
Какой тип вентилятора предпочтительнее?
И правильная ли схема работы выбрана?
Помогите советом пожалуйста.
LordN
Цитата
Стоит ли ставить вытяжной вентилятор с регулируемой производительностью?
можно взять ес-вентилятор с датчиком температуры, если по категории проходит: кислород, химия, пожарка и все такое
схема нормальная если не промахнулись с расходом, рабочей точкой вента и расположением приточного клапана.
insiderx89
а расход воздуха мне посчитать как лучше, исходя из мощности оборудования по теплому времени года или по потреблению воздуха вентиляторами компрессора?

вентилятор и приточный клапан находятся друг напротив друга
insiderx89
Для расчета рабочей точки давление брать из характеристик вентилятора? Снижение давление какое взять 100Па, там не фильров ничего не будет. Простите за глупые вопросы)))