Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Огнезадерживающий клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Любочка
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, нужен ли на воздуховоде, отводящем тепло от компрессора, огнезадерживающий клапан? тепло отводится в производственный цех. Помещение компрессорной примыкает к цеху. Если да, прошу нормативный документ, который это подтверждает. Спасибо.
ИОВ
Странная постановка вопроса для инженера ОВ!
Сначала внимательно ознакомьтесь с разделом 6 в СП 7. Если оба помещения в одном пож. отсеке, то определяйтесь по п. 6.10 в)
Любочка
Я его читала. Но не нашла, чтобы конкретно было написано, что на местном отсосе тепла нужно ставить озк. Написано про отсосы взрывоопасных смесей. Помогите разобраться...
ИОВ
Без разницы, какой это воздуховод - по нему могут распространяться пожар и/или дым.
Для Вашего случая первично не назначение воздуховода, а кат. пож. опасности этих 2-х помещений. Для пом-ния с категориями, перечисленными в п. 6.10 в) требуется устанавливать пп-клапан
Любочка
И все-таки (я прошу прощения за настойчивось), где в этом пункте четко прописано, что в данном случае - в месте пересечения местной вытяжки и стены между моим помещением В4 и примыкающим помещением В4 - нужно ставить клапан? Могу ли я обойтись противопожарной изоляцией?...
Странная Белка
Клапан ставится при пересечении противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости. Вопрос к вашим архитекторам - стена с нормируемым пределом огнестойкости?
Wiz
Цитата
И все-таки (я прошу прощения за настойчивось), где в этом пункте четко прописано, что в данном случае - в месте пересечения местной вытяжки и стены между моим помещением В4 и примыкающим помещением В4 - нужно ставить клапан? Могу ли я обойтись противопожарной изоляцией?...

У вас дверь между цехом и компрессорной есть ? Если ее огнестойкость вдруг нормируется, то клапан нужен, если нет, то ни калана ни изоляции не нужно. Воздуховод то не транзитный.
Любочка
Двери нет, просто компрессорное помещение примыкает к цеху, и в цех выбрасывается тепло от компрессора. А это же не будет ошибкой, если я заизолирую воздуховод противопожарной изоляцией? верней, я его уже заизолировала sad.gif

Белке: да, эта стена с пределом EL150.
Composter
Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:34) *
Белке: да, эта стена с пределом EL150.

это нормируемый предел или фактический? если нормируемый то это уже другой пожарный отсек
Любочка
Нормируемый.
Composter
если нормируемый то и дверь должна соотвевовать нормам. если другой пож отсек то читайте про раздельные пожарные отсеки
Wiz
Цитата
А это же не будет ошибкой, если я заизолирую воздуховод противопожарной изоляцией

Какой в этом смысл ? Если только сохранить тепло от компрессора...
Любочка
Она же как огнезащита идет. Я про "бизон"...
Composter
огнезащиту можно заменить клапаном только если у вас транзит. т.е. после комперсорной было еще одно помещение, а потом стенка ei150 , тогда бы можно было бы поставить клапан между компресорной и помещением тукущего пожарного отсека , а дальше проложить все в огнезащите ei150 и при пересечении стенки ei150 не ставить клапан.
ИОВ
Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:34) *
...эта стена с пределом EL150.

Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:47) *
Нормируемый.

Т.о. у Вас 2 пож. отсека и нужно устанавливать пп-клапан с огнестойкостью по п. 6.22

Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:34) *
... А это же не будет ошибкой, если я заизолирую воздуховод противопожарной изоляцией? верней, я его уже заизолировала sad.gif

Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 14:56) *
Она же как огнезащита идет. Я про "бизон"...

Огнезащита выполняется только для транзитных воздуховодов, а в Вашем воздуховоде установлены какие-то воздухораспределители. Т.е. есть открытые проёмы в воздуховоде, значит, он не транзитный!
Любочка
Поняла вас.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.