adept2012
Добрый день! Спецы по наружным противопожарным водопроводам. Подскажите, пожалуйста, требуется какой специальный акт на приёмку пожарных гидрантов. Будет испытание наружного водопровода, по нормам вообще положено испытывать без гидрантов с заглушками. Но подрядчик предлагает с гидрантами. Исп давление 11.4 бар. По ГОСТу получается что испытательное у гидранта 15 бар, т.е. он выдержит, но по СНиП опять же акт на гидравлику сети, а гидранты как то при испытания учитываются - ? Я знаю, что их раз в два года, по моему, нужно осматривать, а при приемке то сетей что с ними делать? По идее они испытаны должны быть у изготовителя, ОТК и прочее в паспорте, или я не правильно мыслю?
lexa00
Гидранты должны быть испытаны на водоотдачу. Либо МЧСовцами, либо лицензированной конторой.